Название: КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: AndreiD от 21.02.2019, 21:20:51 Добрый день!
Не удается дистанционно снять показания с КМ-5 через АСЕВ-40 по RS-485. Ошибки из АСЕВ во вложение. В чем может быть проблема? АСДВ+АПИ5(RS232) показания считываются без нареканий. Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: AndreiD от 21.02.2019, 21:23:55 Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию.
Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: Иван Кривокора от 23.02.2019, 16:43:45 Здравствуйте!
Ошибка E47 говорит о том, что адаптер не получил ответ на запрос, отправленный прибору. Во-первых, у адаптера должен быть включен RS485: переключатель П1 из блока SK2 должен быть в положении OFF. Во-вторых, вероятно, что A и B наших адаптеров не коррелирует с A и B у КМ-5. Поэтому попробуйте поменять проводники местами. Но, разумеется, только на одной, любой из двух, стороне. В-третьих, Вы ведь в курсе, что у КМ-5 (да и у КМ-9) сетевой адрес = заводскому номеру? Т.е. Вы корректно описали прибор во Взлет СП4? В-четвертых, скажите, пожалуйста, сколько приборов КМ-5 в сети RS-485, которую вы подключаете к адаптеру? Если больше одного, то, разумеется, ничего работать не будет, ибо драйверу на начальных этапах приходится использовать широковещательные запросы, чтобы узнать сетевой адрес (заводской номер) прибора. В этом случае необходимо включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов". Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: KIA от 25.02.2019, 08:51:35 Еще возможно нужно убрать галки Настройка адаптера => Дополнение => "Пауза на приеме" и "Синхронизация"
Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: AndreiD от 25.02.2019, 22:33:23 1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест 3. Корректно 4. Прибор заведен 1. 5, Галки сняли, эффект тот же. Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: Энерго_алексей от 26.02.2019, 09:37:35 1. Так и подключен AndreiD, сделайте скрин вот свойства прибора и выложите сюда, вот пример2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест 3. Корректно 4. Прибор заведен 1. 5, Галки сняли, эффект тот же. Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: AndreiD от 19.03.2019, 22:35:44 Скрин свойства прибора
Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: Иван Кривокора от 20.03.2019, 12:11:52 Здравствуйте, Андрей.
Вы попробовали поменять A и B местами? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40 Отправлено: AndreiD от 20.03.2019, 21:30:55 Да поменяли местами, помогло.
Спасибо. P.S. Было бы не плохо добавить в руководство данную особенность подключения КМ-5 и АСЕВ/АССВ по 485 интерфейсу, сейчас там вообще ничего не описано про это. |