Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: AndreiD от 21.02.2019, 21:20:51



Название: КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: AndreiD от 21.02.2019, 21:20:51
Добрый день!
Не удается дистанционно снять показания с КМ-5 через АСЕВ-40 по RS-485.
Ошибки из АСЕВ во вложение. В чем может быть проблема?

АСДВ+АПИ5(RS232) показания считываются без нареканий.
 


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: AndreiD от 21.02.2019, 21:23:55
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию.


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: Иван Кривокора от 23.02.2019, 16:43:45
Здравствуйте!

Ошибка E47 говорит о том, что адаптер не получил ответ на запрос, отправленный прибору.

Во-первых, у адаптера должен быть включен RS485: переключатель П1 из блока SK2 должен быть в положении OFF.
Во-вторых, вероятно, что A и B наших адаптеров не коррелирует с A и B у КМ-5. Поэтому попробуйте поменять проводники местами. Но, разумеется, только на одной, любой из двух, стороне.
В-третьих, Вы ведь в курсе, что у КМ-5 (да и у КМ-9) сетевой адрес = заводскому номеру? Т.е. Вы корректно  описали прибор во Взлет СП4?
В-четвертых, скажите, пожалуйста, сколько приборов КМ-5 в сети RS-485, которую вы подключаете к адаптеру? Если больше одного, то, разумеется, ничего работать не будет, ибо драйверу на начальных этапах приходится использовать широковещательные запросы, чтобы узнать сетевой адрес (заводской номер) прибора. В этом случае необходимо включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов".


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: KIA от 25.02.2019, 08:51:35
Еще возможно нужно убрать галки Настройка адаптера => Дополнение => "Пауза на приеме" и "Синхронизация"


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: AndreiD от 25.02.2019, 22:33:23
1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест
3. Корректно
4. Прибор заведен 1.
5, Галки сняли, эффект тот же.


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: Энерго_алексей от 26.02.2019, 09:37:35
1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест
3. Корректно
4. Прибор заведен 1.
5, Галки сняли, эффект тот же.
AndreiD, сделайте скрин вот свойства прибора и выложите сюда, вот пример


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: AndreiD от 19.03.2019, 22:35:44
Скрин свойства прибора


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: Иван Кривокора от 20.03.2019, 12:11:52
Здравствуйте, Андрей.

Вы попробовали поменять A и B местами?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:КМ-5 и АСЕВ-40
Отправлено: AndreiD от 20.03.2019, 21:30:55
Да поменяли местами, помогло.
Спасибо.

P.S. Было бы не плохо добавить в руководство данную особенность подключения КМ-5 и АСЕВ/АССВ по 485 интерфейсу, сейчас там вообще ничего не описано про это.