Отправлено: Leviss от 25.04.2019, 18:07:15
Здравствуйте! Есть прибор ТСРВ-024М, на первой теплосистеме которого заведены подача и обратка отопления и подача ГВС? Для опроса используем Лэрс учет, при добавлении данного устройства отображается все кроме температуры подачи, думал что то с датчиком, но на самом устройстве оказалось, что датчик температуры ГВС отображает свою информацию на пятом канале. Есть возможность программно в приборе перенастроить датчик температуры на третий канал, или переадресовать с пятого на третий канал? Или только физически переподключать датчик на третий канал придется?


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: Leviss от 03.05.2019, 09:43:32
Тех поддержка в отпуске?)


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 03.05.2019, 16:14:55
Здравствуйте!

Почти вся страна отдыхает.

Конечно, в ТСРВ-024М есть возможность привязки (назначения) физических каналов датчиков к архивным каналам ТС.
Но, как Вы понимаете, для этого необходимо переводить прибор в режим настройки (сервиса), т.е. выводить из коммерческого учета и, на сколько могу судить (не большой специалист), заново проходить все процедуры по вводу в эксплуатацию.

А привязан ли кстати говоря датчик к архиву, он в приборе в ТС2?

И, может быть Вам будет проще использовать Взлет СП4, он бесплатный для всех теплосчетчиков Взлет и имеет гибкую настройку привязки параметров непосредственно внутри себя в точке учета (см. рисунок)?


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: Leviss от 03.05.2019, 18:42:14
Спасибо за помощь, как понимаю через СП4 настраивать тоже нужно в режим сервис переводить?  Хотелось избежать вывода из эксплуатации, но раз это неизбежно, оно в принципе и не затруднительно, а датчик по первой системе только на пятом канале отображается, а в Лэрсе привязка строго по каналам идет, то есть если третий канал, то и расходомер и температура на третьем канале, а у меня сейчас получается на первом втором канале подача обратка на отоплении и на 3 канале ГВС расходомер а темп. датчик на 5 канале, кто то напутал) Ещё раз спасибо за помощь! С Праздниками Вас!


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 03.05.2019, 22:00:46
В том и дело, что для СП не нужно перенастраивать прибор, достаточно только привязать параметры в самом СП при описании точки учёта, все очень гибко. Можно датчики брать с любых каналов.


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: Leviss от 08.05.2019, 19:13:45
А подскажите, как в самом теплосчетчике на третий канал датчика температуры прописать с пятого канала? В общем третий канал кажется неисправен, пробовали перекинуть с пятого на третий канал датчик температуры не определяется, хотя на пятом например показывает. И теплосчетчик не видя датчика температуры тепловую энергию считает с минусом, и вот если третий канал в первой теплосистеме неисправен, можно ли настроить, чтобы он брал эту температуру с другого, например, с пятого канала?


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 13.05.2019, 14:24:02
А подскажите, как в самом теплосчетчике на третий канал датчика температуры прописать с пятого канала?

Если конфигурировать тепловычислитель с помощью монитора то на закладке нужной теплосистемы на вкладке "Трубопроводы" для нужного ТР в группе параметров "Датчики ТР" выбираете соответственно "Датчик ПТ" - "ПТ5".


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: Drectu от 14.05.2019, 06:27:31
В том и дело, что для СП не нужно перенастраивать прибор, достаточно только привязать параметры в самом СП при описании точки учёта, все очень гибко. Можно датчики брать с любых каналов.
А как потом будут сходиться показания в вычислителе и программе?


Название: Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
Отправлено: Leviss от 23.05.2019, 10:30:10
Спасибо за помощь, все действительно оказалось просто, единственное пришлось инспектора вызвать, вывели из эксплуатации в настройках Теплосистемы для нужного трубопровода выбрал необходимы датчик с рабочего канала, ввели в эксплуатацию, все работает, благодарю!