Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Евгений8219 от 28.08.2019, 10:32:12



Название: ТВ-7 отчеты (dM)
Отправлено: Евгений8219 от 28.08.2019, 10:32:12
Приветствую.

База Взлёт СП-4 v. 4.0.28 + MSQL
WIn 10 Pro 64 bit

С ТВ-7 (исп.01) при помощи АСДВ-020 считал архив в период с 01.09.2018 по 30,05,2019.
Перед считыванием архива в настройках ТВ-7 в разделе Сервис-коммуникации менял протокол Modbus с ASCII на RTU (по другим протоколам пульт не считывает с прибора).
Таперча... при создании формы отчета для ТВ-7, в столбце и в интеграторах не отображаются dM_TB1, т.е.
 не видно разницы между м1 и м2 (перепробовал всё что связано с dM... а может не всё?)
Как настроить отображение разности между М1 и М2 в отчетах?
Какие параметры выбирать при создании формы отчета чтоб отображалось dM?
Может я все таки не по тому протоколу считывал (ASCII, RTU)?
Система отопления закрытая 2-х трубная.
На всякий случай вот вам несколько сформированных отчетов и архив *.asd

Pэ.sэ. Сбор архивов производил 12,08,19. Отопление по городу было включено приблизительно 10-15 октября 2018 го и остановлено 11,04,19. Модем к приборам не подключал, пока нет возможности.


Название: Re:ТВ-7 отчеты (dM)
Отправлено: Иван Кривокора от 28.08.2019, 18:46:28
Здравствуйте.

Если в описании точки учета измеряемому параметру назначено приборное архивное поле, то значение всегда (NB!) будет браться из этого поля.
Если в описании точки учета измеряемому параметру не назначено приборное архивное поле, то значение будет так или иначе вычисляться на основании данных других полей.

Например, если закрытой СО 2-тр. заданы приборные М1 и М2, но не задано архивное поле для потребленной массы СО, то для этого измеряемого параметра будет выполнено вычисление М1-М2.

Теперь посмотрим на ваши приборы: в приборных архивных данных в полях dM_ТВ1 отсутствуют значения. Соответственно, для потребленной массы СО также будут пустые значения.

В этой ситуации вам необходимо в настройках точки учета для потребленной массы СО убрать привязку к полям dM_ТВ.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ТВ-7 отчеты (dM)
Отправлено: Иван Кривокора от 28.08.2019, 19:23:24
Я посмотрел на данные вашего прибора ТВ7 14015488: у него настроена схема (СИ) 6, формула (ФРТ) 0. При таких настройках тепловычислитель ТВ7 не выполняет расчет dM, в чем вы можете убедиться, изучив схемы измерений в РЭ этого прибора (пункт 2.7).