Название: Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232 Отправлено: Siamofelici от 20.09.2019, 17:41:05 Здравствуйте! Соединили несколько тепловычислителей ТСРВ 042, 34 и 24м+ в одную линию связи по интерфейсу RS232 и подключили их к одному модему. В итоге в случае если к этой линии подключен тв 024М, то с остальными, в отличие от тв24м, связь наладить не удаётся как прямую, так и через модем. Если тв. 24м отключен от линии, то тв 042 ( 3 шт.)и 034 (1 шт.) связь с тв устанавливается напрямую, либо через модем. Сетевые адреса тв разные, скорость обмена одинаковая. В чем дело и как это исправить?
Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.09.2019, 18:10:27 Здравствуйте!
Либо Вы ошиблись в тексте, либо в подключении. По RS232 несколько приборов в сеть соединять нельзя, это не рабочая схема. Следует использовать RS485. Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232 Отправлено: Siamofelici от 21.09.2019, 10:19:50 Нет, именно rs232, все работает, только с вышеупомянутыми ограничениями, уже общались с техподдержкой Взлет, сначала удивились, потом ответили, что возможно, но с однотипными приборами
Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232 Отправлено: Siamofelici от 21.09.2019, 10:21:37 Попробуйте сами, если есть возможность и сомнения
Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.09.2019, 08:36:51 Стандарт RS232 определяет подключение оборудования по принципу точка-точка.
Возможно ли подключить несколько приборов по RS232? Да, возможно. Правильно ли подключать несколько приборов по RS232? Нет, не правильно. Все остальное, лирика. А вот экспериментировать Вам никто не запрещает, но это уже Ваш личный опыт. Никто никаких гарантий на работу неправильно подключенного оборудования давать не станет. Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232 Отправлено: Стас от 19.03.2021, 09:30:48 Нет, именно rs232, все работает, только с вышеупомянутыми ограничениями, уже общались с техподдержкой Взлет, сначала удивились, потом ответили, что возможно, но с однотипными приборами Эксперементировал когда то данный способ с тв7, все работало |