Отправлено: Siamofelici от 20.09.2019, 17:41:05
Здравствуйте! Соединили несколько тепловычислителей ТСРВ 042, 34 и 24м+ в одную линию связи по интерфейсу RS232 и подключили их к одному модему. В итоге в случае если к этой линии подключен тв 024М, то с остальными, в отличие от тв24м, связь наладить не удаётся как прямую, так и через модем. Если тв. 24м отключен  от линии, то тв 042 ( 3 шт.)и 034 (1 шт.) связь с тв устанавливается напрямую, либо через модем. Сетевые адреса тв разные, скорость обмена одинаковая. В чем дело и как это исправить?


Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.09.2019, 18:10:27
Здравствуйте!

Либо Вы ошиблись в тексте, либо в подключении.
По RS232 несколько приборов в сеть соединять нельзя, это не рабочая схема.
Следует использовать RS485.


Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232
Отправлено: Siamofelici от 21.09.2019, 10:19:50
Нет, именно rs232, все работает, только с вышеупомянутыми ограничениями, уже общались с техподдержкой Взлет, сначала удивились, потом ответили, что возможно, но с однотипными приборами


Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232
Отправлено: Siamofelici от 21.09.2019, 10:21:37
Попробуйте сами, если есть возможность и сомнения




Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.09.2019, 08:36:51
Стандарт RS232 определяет подключение оборудования по принципу точка-точка.
Возможно ли подключить несколько приборов по RS232? Да, возможно.
Правильно ли подключать несколько приборов по RS232? Нет, не правильно.
Все остальное, лирика.

А вот экспериментировать Вам никто не запрещает, но это уже Ваш личный опыт.
Никто никаких гарантий на работу неправильно подключенного оборудования давать не станет.


Название: Re:Подключение нескольких тепловычислителей к одному модему по rs232
Отправлено: Стас от 19.03.2021, 09:30:48
Нет, именно rs232, все работает, только с вышеупомянутыми ограничениями, уже общались с техподдержкой Взлет, сначала удивились, потом ответили, что возможно, но с однотипными приборами

Эксперементировал когда то данный способ с тв7, все работало