Всех приветствую.
Период измерения в 034-ом был установлен по умолчанию 4 секунды, после очередной поверки период изменили на 60 секунд. Если поменяю обратно на 4 сек., чего может получиться?   


Название: Re:Период измерения
Отправлено: GTsifrin от 01.11.2019, 16:24:28
Будет быстрее измеряться значение расхода (обычно это не требуется),
но уменьшится количество импульсов расхода за интервал,
увеличится относительный разброс количества импульсов и значений расхода,
Если разброс значений будет около 1 % или больше
(при количестве импульсов за интервал обработки около 100 или меньше),
то это может привести к некорректному срабатыванию НС по расходу
(если заданы НС).
На накопление объёмов, масс, тепла не повлияет.