Название: Ошибка по расходомерам
Отправлено: Volga34 от 05.11.2019, 18:02:38
03.11.2019 00:00:00: Считана ошибка: G1 < G2 < Кпр*G1. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Продолжительность: 1440 мин.
Я так понял что G2>G1 поэтому  подставляется G1 вместо G2.
Просто суточные М1 идет один в один  с М2, непойму как эта ошибка влияет и как это исправить?
Если кто может подскажите как понять эту ошибку и как ее убрать.
Заранее благодарен.


Название: Re:Ошибка по расходомерам
Отправлено: yura от 06.11.2019, 09:32:55
Считана ошибка: G1 < G2 < Кпр*G1.
Имеет место превышение обратки над прямой, но в пределах погрешности расходомеров. Это в общем то типичная ситуация и нормальная. Расходомеры имеют погрешность измерения, обычно +/- 2%. Поэтому два расхода, в прямом и обратном трубопроводе, никогда не будут абсолютно равны, какой то будет меньше, какой то больше. В вашем случае получилось что показания расходомера на подаче немного меньше, чем расходомера на обратке, но разница не превышает сумму допустимых погрешностей расходомеров. ТСРВ обрабатывает эту ситуацию, балансируя массы в ТС, чтобы не копить отрицательную разность масс.


Название: Re:Ошибка по расходомерам
Отправлено: Volga34 от 06.11.2019, 17:14:15
Нашей тепловой инспекции может не понравиться такой отчет с погрешностью в ноль процентов. Скажут что я просто подключил подачу и на обратку начнутся вопросы,в общем будут думать что я нахимичил что-то.
Можно эту настройку отключить в ТСРВ чтобы он показывал реальные расходы пусть и с небольшими отклонениями .


Название: Re:Ошибка по расходомерам
Отправлено: yura от 12.11.2019, 12:07:45
Можете в реакции на данную НС (это НС 27) поставить "Регистрация", в этом случае будет устанавливаться флаг НС, но уравнивание не будет делаться.


Название: Re:Ошибка по расходомерам
Отправлено: Gandicap от 12.11.2019, 15:34:03
Да, Yura, это можно. Но.. Для этого надо снять пломбу ЭСО с ТВ и сделать изменения в проекте. Но в Вашем случае, похоже,  все это придется сделать. Задайте вопросы своим (-ему) проектировщику зачем он (-а) ЭТО сделал.