Название: ТСРВ-026М и RS485 Отправлено: Андрей Король от 11.11.2019, 09:42:52 Здравствуйте!
Есть задача включить прибор ТСРВ-026М в сеть RS485 через преобразователь RS232-RS485 и далее, через преобразователь RS485-USB к компьютеру. Проблема состоит в том, что при использовании универсального просмотрщика и вышеперечисленных преобразователей поиск прибора ТСРВ-026М заканчивается сообщением "Ошибка контрольной суммы", а прибор ТСРВ-024М, подключенный через те же преобразователи обнаруживается без проблем. В чем тут разница и какое может быть решение? Заранее благодарен за помощь. Название: Re:ТСРВ-026М и RS485 Отправлено: yura от 12.11.2019, 12:14:35 ТСРВ-024М по умолчанию работает на скорости 19200, а ТСРВ-026М на 4800, там межбайтовый интервал должен быть больше. Попробуйте в настройках связи в просмотрщике "Байтовый таймаут, мс" установить, например, 50 мс.
Название: Re:ТСРВ-026М и RS485 Отправлено: Абмв от 30.12.2020, 13:40:51 "Байтовый таймаут, мс" установить, например, 50 мс. 50мс - это минимум. Лучше 100. |