Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Андрей Король от 11.11.2019, 09:42:52



Название: ТСРВ-026М и RS485
Отправлено: Андрей Король от 11.11.2019, 09:42:52
Здравствуйте!
Есть задача включить прибор ТСРВ-026М в сеть RS485 через преобразователь RS232-RS485 и далее, через преобразователь RS485-USB к компьютеру. Проблема состоит в том, что при использовании универсального просмотрщика и вышеперечисленных преобразователей поиск прибора ТСРВ-026М заканчивается сообщением "Ошибка контрольной суммы", а прибор ТСРВ-024М, подключенный через те же преобразователи обнаруживается без проблем. В чем тут разница и какое может быть решение? Заранее благодарен за помощь.


Название: Re:ТСРВ-026М и RS485
Отправлено: yura от 12.11.2019, 12:14:35
ТСРВ-024М по умолчанию работает на скорости 19200, а ТСРВ-026М на 4800, там межбайтовый интервал должен быть больше. Попробуйте в настройках связи в просмотрщике "Байтовый таймаут, мс" установить, например, 50 мс.


Название: Re:ТСРВ-026М и RS485
Отправлено: Абмв от 30.12.2020, 13:40:51
"Байтовый таймаут, мс" установить, например, 50 мс.

50мс - это минимум. Лучше 100.