Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: новичок от 22.11.2019, 11:24:58



Название: F>m УСТ
Отправлено: новичок от 22.11.2019, 11:24:58
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб превышение частоты импульса на входе не превышало 10 гц или хотя бы 100, уменя на объекте все 103 гц показывает и видимо показания моросящие выдает прибор...
Памагити


Название: Re:F>m УСТ
Отправлено: Metroluh от 22.11.2019, 12:03:46
Задайте вопрос более внятно, из Вашего сообщения трудно что либо понять, а все экстрасенсы на больничном ;)


Название: Re:F>m УСТ
Отправлено: GTsifrin от 25.11.2019, 13:51:10
Похоже на прибор ТСРВ-043.
Если нужно уменьшить частоту с датчиков расхода,
то следует увеличить Kp (имп./л).
Для расходомеров приводятся формулы расчёта Kp в зависимости от максимальной частоты.
Это должно быть в проекте.
Если нестабильные показания, то могут быть наводки.
Можно попробовать присоединить расходомер к тепловычислителю витой парой.
Выход расходомера следует сделать активным.


Название: Re:F>m УСТ
Отправлено: Drectu от 26.11.2019, 04:27:35
Если нужно уменьшить частоту с датчиков расхода,
то следует увеличить Kp (имп./л).
Наверное все таки уменьшить Кр


Название: Re:F>m УСТ
Отправлено: GTsifrin от 26.11.2019, 12:02:07
Если нужно уменьшить частоту с датчиков расхода,
то следует увеличить Kp (имп./л).
Наверное все таки уменьшить Кр
Да, приношу извинения.


Название: Re:F>m УСТ
Отправлено: новичок от 28.11.2019, 02:31:38
Доброго времени суток. Спасибо за ответ. У меня там расходомеры ду 80 исполнения ЭСРВ-420Л, соединение с тепловычислителем по витой паре из гнезд расходомера , Кр (имп/л) в соответствии со шпаргалкой 3,2, частота Гц 100....
Сук, я долбоящур, т. к. подключил кабель один к - ХТ3, а другой к + ХТ2