Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Андрей_ от 09.12.2019, 11:18:45



Название: Modbus ТСРВ-027
Отправлено: Андрей_ от 09.12.2019, 11:18:45
Добрый день!
В теплосети установлены тепловычислители ТСРВ-024, ТСРВ-024м, ТСРВ-027. Требуется передать информацию о текущих показателях на промышленный контроллер. Пробно подключен ТСРВ-027. Показатели текущей температуры, давления, энтальпии - считываются без проблем.
Подскажите, каким modbus-регистрам соответствуют показатели теплосистем W1, W2, W3.
Считанные input-регистры F349153 - F349169 - это текущая мощность? Прибор лежит на монтажном столе, к датчикам не подключен и регистры F349153 - F349169 показывают ноли.


Название: Re:Modbus ТСРВ-027
Отправлено: dimoniche от 09.12.2019, 13:36:49
Здравствуйте.

W1, W2, W3 это накопленная энергия - это F449153 и далее.

F349153 - F349169 показывают нули, потому что он лежит у вас на столе и ничего не мерит.


Название: Re:Modbus ТСРВ-027
Отправлено: Андрей_ от 09.12.2019, 14:27:46
Спасибо, всё получилось