Название: OPC сервер Взлет СП Отправлено: RomanVRV от 12.02.2020, 07:35:14 У меня на компьютере с WinXP установлен ВзлетСП 3.0 который через встроенный ОРС сервер «Vzljot.OpcDaVzljotServer.1» предает данные в программу OPCLink а дальше в SCADA-система InTouch. После замены на компьютер с Windows 7 любые сторонние программы не видят OpcDaVzljotServer, причем даже устанавливал ВзлетСП 4.0 - то же самое. Может поддержка встроенного ОРС сервера есть только в WinXP? Для других ОС надо пользоваться отдельным ОРС сервером?
Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: for_kav от 12.02.2020, 07:56:25 1. Устанавливали последнюю версию?
2. От Администратора? 3. ОРС Сore components установлен? 4. ну и дком посмотрите встроенный ОРС у взлет СП3 и СП4 нормально работают и на 10-ке. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 12.02.2020, 08:47:04 Здравствуйте!
Не скажу за СП3, но OPC сервер в СП4 должен быть доступен, если: - Вы установили обе службы (и OPC UA и OPC Classic); - Windows 7 у Вас с SP1, редакции Proffesional и оригинальная (без урезания каких-либо важных компонентов системы); - запускаете OPC клиент с соответствующими правами; Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: I_m от 12.02.2020, 09:13:40 Вы не сказали главного - у Вас OPC-сервер и OPC-клиент на одном компьютере работают или нет?
Через dcomcnfg посмотрите - зарегистрирован ли вообще OpcDaVzljotServer? Кстати, почему не OpcDaVzljotServerPro ? Попробуйте сторонним клиентом зацепиться, Pro Sys OPC Client, например. Добьетесь коннекта - все остальное должно будет работать. По картинке не понял - OPCLink'у синхронный коннект нужен, что-ли? Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: I_m от 12.02.2020, 09:27:30 OPC сервер в СП4 должен быть доступен и называется VzljotSp.Services.OpcServiceProxy.Da Да, ещё: проверьте, запускается ли процесс OpcEnum.exe. Если нет, то OPC Core установить/переустановить нужно. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: RomanVRV от 12.02.2020, 13:21:34 Установил программу Взлет ОРС сервер, эта программа доступна в OPCLink, и соответственно может передавать данные. Но мне нужно получать данные именно через ВзлетСП.
Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: RomanVRV от 12.02.2020, 13:31:30 Посмотрел Службы компанентов Настройки DCOM: на компьютере с WinXP присутствует служба "OPC DATA..", без нее сервер ОРС ВзлетСП не будет работать? Хотя сервер отдельной программы Взлет ОРС Сервер все равно доступен и без этой службы.
Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: I_m от 12.02.2020, 16:41:50 Установил программу Взлет ОРС сервер, эта программа доступна в OPCLink, и соответственно может передавать данные. Но мне нужно получать данные именно через ВзлетСП. У Вас на 7-ке OPC-сервер Взлет СП не установлен. Или не зарегистрирован. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: I_m от 12.02.2020, 16:42:41 на компьютере с WinXP присутствует служба "OPC DATA..", без нее сервер ОРС ВзлетСП не будет работать? Не будет. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: RomanVRV от 17.02.2020, 13:56:47 Тогда подскажите как на Win 7 установить службу Opc data access 3.0 Vzljot server. На WinXP она сразу появляется при установка ВзлетСП. На Win 7 она отсутствует. Устанавливал ВзлетСП 3.0, opc core components тоже установил.
Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: I_m от 17.02.2020, 16:28:47 Тогда подскажите как на Win 7 установить службу Opc data access 3.0 Vzljot server. В каталоге Program Files\VzljotSP\ (или Program Files (x86)\VzljotSP\) файл OpcDaVzljotServer.exe присутствует? Запустите его с ключом /regserver. Т.е. OpcDaVzljotServer.exe /regserver (или -regserver) На то, что прога запросит повышения привилегий, я бы не закладывался, т.ч. сразу лучше от администратора. cmd.exe, например, от админа запустите и потом уже регистрацию OPC-сервера. Или установите Pro-версию, скачать с моего я-диска можете, ссылка ниже. https://yadi.sk/d/AVuQYozr38fRrQ Может оно и на сайте Взлета где есть, но они на 3-ку забили уже, т.ч. может и нет. Лень искать. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: I_m от 17.02.2020, 16:33:34 Или установите Pro-версию, скачать с моего я-диска можете, ссылка ниже. Да, забыл: содержимое архива в Program Files\VzljotSP\ (или Program Files (x86)\VzljotSP\) скопировать, батники тоже регистрации/разрегистрации внутри архива. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: RomanVRV от 18.02.2020, 14:11:11 Спасибо, помогла регистрация с помощью команды regserver.
Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: for_kav от 20.03.2020, 15:53:09 Новый вопрос по ОРС:
И так, сегодня столкнулся с забавной ситуацией по чтению данных ОРС и не получению таковых. Анализ показал что приборы ТСРВ передают реальные параметры теплосети с типом данных Double, а вот например прибор СПТ реальные параметры частично передает с типом данных String! Вопрос: Какого и зачем? Как срочно можете изменить типы данных? Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.03.2020, 16:23:35 В редакторе набора, если у Вас стоит опция в настройках этого окна "Выполнять преобразование единиц измерения", должен быть доступен выбор типа данных и единиц измерения для параметра. Попробуйте самостоятельно выбрать double для вещественных значений и прочитать данные, в том числе с помощью OPC.
Если будут проблемы, то напишите какие именно параметры Вам необходимы в первую очередь: точное наименование типа прибора и точное наименование параметра из СП4. Постараемся оперативно проверить их описание и выпустить исправление. Если список обширный - высылайте на sp@vzljot.ru. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: for_kav от 31.03.2020, 15:52:43 Вчера на ровном месте перестали поступать данные по ОРС DA . при подключении к ОРС серверу выходит сообщение - "Browser: неопознанная ошибка". при этом ОРС UA работает и данные отдает.
следом появилась еще одна ошибка при нажатии на кнопку ОК в настройках консоли - "Не удалось сохранить файлы конфигурации службы OPC COM Classic. Вы хотите продолжить?" Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: for_kav от 31.03.2020, 16:53:10 Решил переустановить Взлет СП, при создании экземпляра сервера - пишет что такой сервер вроде бы установлен, даю другое название, нажимаю "Далее" и выходит таже ошибка - "Не удалось сохранить файлы конфигурации службы ОРС Сом классик"
В чем дело то? Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 01.04.2020, 08:39:45 Здравствуйте!
1. Что-то случилось с файлом конфигурации OPC COM Classic. Но его легко восстановить. Возьмите файл "Program Files\Bin\VzljotSp.Services.OpcServiceProxy.Ps.Da.xml" из подкаталога установки Взлет СП. Скопируйте его в "%programdata%\OPC Foundation\ComPseudoServers" (обычно это C:\ProgramData\OPC Foundation\ComPseudoServers) под именем "6AFE3637-49FC-4530-974B-9A6080A1FC15.xml" заменив имеющийся там файл. Зайдите снова в настройки приложения Консоль и сохраните настройки. 2. Вводить новое имя не следовало, т.к. сервер у Вас один, так Вы создали еще одно описание сервера. В принципе ничего страшного, но лишняя информация. Нужно было просто согласиться к перезаписью описания сервера, Вы ведь достоверно знали что удалили старый сервер. Название: Re:OPC сервер Взлет СП Отправлено: for_kav от 01.04.2020, 15:55:11 Спасибо огромное
|