Название: ТСРВ-023, несовпадение времени работы Отправлено: sergeysar1 от 27.02.2020, 13:14:46 Согласно руководству по эксплуатации, сумма Траб и Тотк должна равняться 24 часам в сутки. То есть либо прибор учета архивирует данные и производит накопление масс и гкал, или находится в простое. Однако по одному дому есть нештатная ситуация, которая не приводит к простою, но останавливает счет времени
Название: Re:ТСРВ-023, несовпадение времени работы Отправлено: GTsifrin от 02.03.2020, 16:08:47 Чтобы при при возникновении НС выполнялся счёт Tотк (Tпр),
следует в меню "Параметры" для параметра "FJG" задать значение "да" (доступ: в режим Сервис). При таком изменении будет автоматически инициализирована конфигурация теплосистем, НС, поэтому нужно сначала сохранить конфигурацию в мониторе, а после изменения параметра восстановить конфигурацию. Название: Re:ТСРВ-023, несовпадение времени работы Отправлено: GTsifrin от 02.03.2020, 17:38:29 Поправка:
Чтобы при при возникновении НС(1..3) выполнялся счёт Tотк (Tпр), следует в меню "Параметры" для параметра "FJG" задать значение "нет" (доступ: в режим Сервис). (при этом не производится автоматическая инициализация конфигурации теплосистем, НС). |