Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: milver от 16.03.2020, 10:41:08



Название: ТСРВ-027 обратная показывает значения больше чем подающая
Отправлено: milver от 16.03.2020, 10:41:08
Добрый день, не подскажите пожалуйста вопрос по одной странной ситуации, есть тепловычислитель ТСРВ-027, 1 теплосистема с подающей и обратной, вопрос в следующем, Почему то не происходит счета Гкал, на что стоит обратить внимание? И ещё почему то показывается что обратная показывает значения больше чем подающая, такое возможно и если нет то как можно исправить? Спасибо


Название: Re:ТСРВ-027 обратная показывает значения больше чем подающая
Отправлено: GTsifrin от 16.03.2020, 12:53:30
Добрый день.
Если массовый обратный расход больше, чем подающий, в пределах Кпр (4%)
(это возможно вследствие погрешности измерений),
то фиксируется НС0, накапливается время НС0.
Если для НС0 включена реакция,
то для массовых подающего и обратного расходов устанавливается среднее значение
(превышение может быть для объёмных расходов).
Если реакция НС0 не включена,
для формулы тепла вида Q=m1h1-m2h2
в случае небольшой разности температур 1 и 2 может получиться отрицательное значение,
которое при накоплении тепла обнуляется.
Для исправления можно включить реакцию НС0.


Название: Re:ТСРВ-027 обратная показывает значения больше чем подающая
Отправлено: milver от 16.03.2020, 13:05:06
Добрый день.
Если массовый обратный расход больше, чем подающий, в пределах Кпр (4%)
(это возможно вследствие погрешности измерений),
то фиксируется НС0, накапливается время НС0.
Если для НС0 включена реакция,
то для массовых подающего и обратного расходов устанавливается среднее значение
(превышение может быть для объёмных расходов).
Если реакция НС0 не включена,
для формулы тепла вида Q=m1h1-m2h2
в случае небольшой разности температур 1 и 2 может получиться отрицательное значение,
которое при накоплении тепла обнуляется.
Для исправления можно включить реакцию НС0.
А чтобы общие Гкал считало что необходимо сделать?


Название: Re:ТСРВ-027 обратная показывает значения больш
Отправлено: GTsifrin от 16.03.2020, 13:26:35
Нужно настроить формулу расчёта суммарного тепла в ТС (W3),
формулу суммарного тепла по всем ТС (W).