Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: SVK от 09.07.2020, 10:59:35



Название: ИВК-ТЭР и Ethernet
Отправлено: SVK от 09.07.2020, 10:59:35
Добрый день. У нас имеется ВЗЛЕТ ИВК-ТЭР. Данные заведены в СКАДА систему через преобразователь RS485-Ethernet MOXA и Insat OPC
Modbus server. В нашей версии ИВК-ТЭР так же имеется Ethernet. Подключение через Универсальный просмотрщик по Ethernet происходит успешно, но настроить опрос данных через Insat OPC Modbus server посредством Ethernet не удается, по IP адресу и порту "69" ИВК-ТЭР не отвечает. В чем может быть загвоздка?


Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.07.2020, 11:11:58
Здравствуйте!

Дело все в том, что приборы Взлет через встроенный модуль Ethernet работают не на стандартном протоколе Modbus-TCP, а на своем протоколе, в котором стандартная посылка Modbus-RTU оборачивается в TFTP, а сама уже передача данных происходит по средством UDP.


Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet
Отправлено: SVK от 10.07.2020, 09:08:27
Здравствуйте!

Дело все в том, что приборы Взлет через встроенный модуль Ethernet работают не на стандартном протоколе Modbus-TCP, а на своем протоколе, в котором стандартная посылка Modbus-RTU оборачивается в TFTP, а сама уже передача данных происходит по средством UDP.

Понятно, спасибо за информацию. А средствами "Взлет OPC-Сервер" можно реализовать опрос ИВК-ТЭР через встроенный Ethernet модуль?


Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.07.2020, 13:27:35
Да, можете его использовать.

Но я бы Вам рекомендовал для постоянного опроса использовать OPC сервер Взлет СП4 и желательно UPC UA.


Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet
Отправлено: SVK от 10.07.2020, 13:46:41
Да, можете его использовать.

Но я бы Вам рекомендовал для постоянного опроса использовать OPC сервер Взлет СП4 и желательно UPC UA.

Понятно, спасибо!