Название: Аттестация системы теплоучета на базе Взлёт СП4 Отправлено: Valentin8080 от 18.09.2020, 03:50:08 Здравствуйте!
У нас предстоит аттестация системы теплоучета на базе ПО Взлёт СП4. В системе 1 тепловычислитель ТСРВ-043 и два расходомера к нему УРСВ-122Ц коммерческого учета. Остальные приборы для внутреннего учета (не коммерческого). У вас на сайте есть сертификат на ПО взлет СП, но в нем описана старая версия - 3-я. Как нам получить сертификат на 4-ю версию ПО? Или хотя бы нужно ответить на вопросы: 1. Что является метрологически значимой частью ПО? (какие файлы, путь к файлам) 2. Цифровой идентификатор ПО 3. Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО Версия ПО, которая у нас установлена - Взлёт СП4 4.0.31.12. Название: Re:Аттестация системы теплоучета на базе Взлёт СП4 Отправлено: dimoniche от 18.09.2020, 12:04:12 Здравствуйте.
На сайте нет сертификата именно на третью версию, там сертификат на Взлет СП с идентификационным номером 3.00.25, этот номер есть в меню "О приборе" во Взлет СП. Так же у ВЗЛЕТ СП нет метрологически значимой части, оно не производит измерительных преобразований, только сбор данных. Если вам нужно один узел аттестовать - а это только теплосчетчик, зачем заявлять Взлет СП? Название: Re:Аттестация системы теплоучета на базе Взлёт СП4 Отправлено: Valentin8080 от 22.09.2020, 05:11:52 С идентификационным номером понятно, что 3.00.25 - это не значит, что 3-я версия.
Я тоже изначально, исходя из логики думал, что метрологической части нет во Взлет СП, но по ссылке на ваш документ - https://vzljot.ru/files/cert/programm_kompl/iis-uchet_-_opisanie_tipa.pdf там говорится обратное. И приводятся расчет КС для exe-шников программы. Так где будет истина? :) К сожалению, решение принято, что аттестовать надо всю систему вместе с ПО Взлет СП, с которого и берутся данные через web-интерфейс. Никто не будет ходить и списывать данные непосредственно с прибора. Я так понимаю, нам нужно делать документ наподобие вашего по ссылке выше. Для аттестации человек приедет на следующей неделе. Хотелось бы побольше информации пока собрать об этом. Название: Re:Аттестация системы теплоучета на базе Взлёт СП4 Отправлено: dimoniche от 22.09.2020, 10:19:03 Здравствуйте.
Ответил вам на почту. Название: Re:Аттестация системы теплоучета на базе Взлёт СП4 Отправлено: yura от 17.11.2020, 09:26:23 К сожалению, решение принято, что аттестовать надо всю систему вместе с ПО Взлет СП, с которого и берутся данные через web-интерфейс. Никто не будет ходить и списывать данные непосредственно с прибора. Не понятно, как вы собираетесь аттестовать всю систему - в ней же у вас наверняка используется какой либо модем/модемы (GSM, Ethernet) для передачи данных с узла учета в СП. А модемы никаких метрологических сертификатов не имеют. |