Название: Проблемы с расходомерами Отправлено: Евгений8219 от 18.01.2021, 15:22:00 Приветствую всех.
Если кто сталкивался то пожалста подскажите что делать/как быть. 3-х этажный жилой дом (2 подъезда). Установлен комплект ПУ Взлет (1 узел) Тепловычислитель ТСРВ -033 Расходомеры ПР1/ПР2 Взлет ЭРСВ-440Л В (прозрачная крышка) DN=50 Термопреобразователи ТПС Pt500 Проводка заложена UTP Cat 5e 4-2-0.52 Блок питания был установлен Mean Well DR-15-24 (0.88 А)импульсный блок питания Автоматы на 220В IEK C1 (1 ампер) Кабель питания 220В ВВГ-П 3x1.5 медный Год назад обнаружил проблему что оплавилась проводка UTP от блока питания до подающего расходомера (24в). Отдавали в ремонт подающий расходомер. Подрядчик сказал что с расходомером все норм, проблема в тепловычислителе. Отдали тепловычислитель в ремонт... Заменил проводку на оба расходомера, заложил такую же UTP Cat 5e 4-2-0.52 Заменил плок питания: установил Mean Well HDR-30-24 (1.5A), заменил автоматы питания 220В 6А После замены выше перечисленного, через некоторое время оплавилась проводка UTP, питающая расходомеры (24В) на обоих расходомерах... Проводка UTP Cat 5e 4-2-0.52 заложена по всему городу (705 домов!) И только на одном доме я столкнулся с такой проблемой. Как быть? Куда смотреть? Куда отверткой ткнуть? )) Если написал не в тот раздел форума прошу извинить. Название: Re:Проблемы с расходомерами Отправлено: dimoniche от 19.01.2021, 11:06:35 Здравствуйте.
1. ТСРВ не может быть причиной. 2. Причина может быть: кабель, клемма и проблемы на плате расходомера. 3. Проблемы на плате (утечки) проверить просто – измеряем в разрыве силу тока потребляемую расходомером. Она не должна быть больше 0,25 мА. Если она менее – значит меняем клемму и аккуратно зачищаем и затягиваем контакт. Наиболее вероятная причина – клемник. |