Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Евгений8219 от 18.01.2021, 15:22:00



Название: Проблемы с расходомерами
Отправлено: Евгений8219 от 18.01.2021, 15:22:00
Приветствую всех.
Если кто сталкивался то пожалста подскажите что делать/как  быть.

3-х этажный жилой дом (2 подъезда). Установлен комплект ПУ Взлет (1 узел)
Тепловычислитель ТСРВ -033
Расходомеры ПР1/ПР2 Взлет ЭРСВ-440Л В (прозрачная крышка) DN=50
Термопреобразователи ТПС Pt500

Проводка заложена UTP Cat 5e 4-2-0.52
Блок питания был установлен Mean Well DR-15-24 (0.88 А)импульсный блок питания
Автоматы на  220В IEK C1 (1 ампер)
Кабель питания 220В ВВГ-П 3x1.5 медный

Год назад  обнаружил проблему что оплавилась проводка UTP от блока питания до подающего расходомера (24в).
Отдавали в ремонт подающий расходомер. Подрядчик сказал что с расходомером все норм, проблема в тепловычислителе.
Отдали тепловычислитель в ремонт...

Заменил проводку на оба расходомера, заложил такую  же UTP Cat 5e 4-2-0.52
Заменил плок питания: установил Mean Well HDR-30-24 (1.5A), заменил автоматы питания 220В 6А

После замены выше перечисленного, через некоторое время оплавилась  проводка UTP, питающая расходомеры (24В) на обоих расходомерах...


Проводка UTP Cat 5e 4-2-0.52 заложена по всему городу (705 домов!) И только на одном доме я столкнулся с такой проблемой.

Как быть? Куда смотреть? Куда отверткой ткнуть? ))

Если написал не в тот раздел форума прошу извинить.


Название: Re:Проблемы с расходомерами
Отправлено: dimoniche от 19.01.2021, 11:06:35
Здравствуйте.

1.   ТСРВ не может быть причиной.
2.   Причина может быть: кабель, клемма и проблемы на плате расходомера.
3.   Проблемы на плате (утечки) проверить просто – измеряем в разрыве силу тока потребляемую расходомером. Она не должна быть больше 0,25 мА. Если она менее – значит меняем клемму и аккуратно зачищаем и затягиваем контакт. Наиболее вероятная причина – клемник.