Название: Содинение с устройством через БАРС-02 по TCP-IP Отправлено: Siamofelici от 14.03.2021, 10:06:57 Здравствуйте! Не получается дистанционно связаться с тепловычислителем через БАРС-02 по TCP-IP. Программа -Взлет СП4, последней версии. В ней указываю индентификатор БАРС-02, ставлю отметку без вызова. Настройка порта для передачи данных осуществили, соответствует порту для входящих соединений адаптеров связи Взлет СП. Барс-02 настроен. Может у кого есть краткая инструкция по работе с этим адаптером связи в рамках Взлет СП4
Название: Re:Содинение с устройством через БАРС-02 по TCP-IP Отправлено: dimoniche от 15.03.2021, 10:04:01 Здравствуйте.
Никаких особых инструкций для работы с таким адаптером не требуется, указываете идентификатор адаптера и настраиваете порт на самом адаптере в соответствии с тем, какой прибор к нему подключен. Ваш адаптер подключается к Взлет СП, его видно в текущих подключениях, хотя бы как неизвестное подключение? Если подключается, но сбора данных нет - пришлите на почту sp@vzljot.ru логи с включенной отладочной информацией. Если подключения нет, то проверьте входящий порт для подключения адаптеров (по умолчанию 2060), на предмет его разрешения в брандмауэре. |