Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Belousov_83 от 27.08.2021, 03:47:39



Название: Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3
Отправлено: Belousov_83 от 27.08.2021, 03:47:39
Добрый день.
Подскажите алгоритм настройки и подключения.
АССВ-030 (как настроить) подключаем по RS-485 к  ТСРВ-026М и ТСРВ-033 (требуется ли дополнительное оборудование "адаптер RS232 - RS485" или настройка)
Установлен сервер Взлет СП3 - как прописать данные приборы (в "Отчетах"?) и получить информацию от приборов (GPRS задание?)
За ранее благодарен.


Название: Re:Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.08.2021, 10:34:22
Здравствуйте!

Указанные приборы имеют только RS232.
Либо Вы подключаете каждый прибор к отдельному АССВ по RS232, либо к одному АССВ по RS485 оба прибора, но уже через конвертеры интерфейсов RS232/RS485, не забывая устанавливать приборам разные сетевые адреса (1 и 2 к примеру).

Документация по настройке самого АССВ есть в Программе настройки адаптеров АССВ-030.

Взлет СП3 довольно таки давно снят с технической поддержки, у нас его просто уже нет в установленном виде, не посмотреть.
Но в самом Взлет СП3 опять же есть справка, попробуйте обратиться к ней.
Ну и конечно рекомендуем в будущем обновить Ваш комплекс до версии 4, чтобы не было проблем с поддержкой обновленного оборудования.


Название: Re:Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3
Отправлено: Belousov_83 от 31.08.2021, 05:01:41
Добрый день.
Возможно ли в вычислителях припаять дополнительную плату или только через конвертеры интерфейсов RS232/RS485. У Вас в прайс-листе это "Адаптер сигналов  ВЗЛЕТ АС USB-RS-232/485" ?
А через "Разделитель интерфейсов  ВЗЛЕТ АС Разделитель интерфейсов РИ232" нельзя подключить АССВ-030 и 2 прибора?
Какие вычислители можно подключить по RS-485 - ТСРВ-043?
Возможно ли при заказе, например ТСРВ-026М дополнительно установить  RS-485?
СПАСИБО.


Название: Re:Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.08.2021, 09:03:21
"Адаптер сигналов  ВЗЛЕТ АС USB-RS-232/485" и "Разделитель интерфейсов  ВЗЛЕТ АС Разделитель интерфейсов РИ232" Вам не подойдут, они применяются для других целей.
Припаять конечно нельзя, каких либо плат расширений для ТСРВ-026М не существует.

ТСРВ-043, да, у него заявлен RS-485, можно подключать к АССВ-030 до 32 таких приборов.
RS-485 есть также у таких теплосчетчиков как: ТСРВ-023, ТСРВ-024М, ТСРВ-025, ТСРВ-027, ТСРВ-042.


Название: Re:Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3
Отправлено: Belousov_83 от 01.09.2021, 05:02:54
Добрый день.
Подскажите возможно ли использование данного оборудования для решения моей проблемы - Converter STM485B, Конвертер-переходник RS-232 в RS-485 (без питания).


Название: Re:Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3
Отправлено: Иван Кривокора от 01.09.2021, 12:11:54
Здравствуйте.

Теоретически, такой конвертер может подойти. Но неизвестны два момента: 1) с какого пина (контакта) разъёма DB9 он берет питания; 2) какой у него ток потребления и не сожжет ли он преобразователи напряжения в приборах.

С уважением,
Кривокора Иван