Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: ТМ от 01.09.2021, 09:55:27



Название: Настройка ТСРВ-034 при открытой системе отопления
Отправлено: ТМ от 01.09.2021, 09:55:27
Доброе утро!  Открытая система отопления. к существующему учету ХВС, подключаем Отопление и ГВС т.е. открытую систему т.е. Прямая и обратка. 
И где-то совершаем ошибку. Пожалуйста подскажите или что ещё раз учесть.
Прописываем W1= m1(h1-h0)   W2=m2(h2-h0)   W3=0 W4=W1  и W5=W2  и вот где то в W6 при настройке делаем ошибку.

У нас получилось, как в летнем режиме W6=W1+W2.

А по факту должно вычитаться.   
Т.е. ОДПУ сейчас прописывает. W4 =0,83 W5=1,09Гкал    и их складывает  и при W4 =0,09   W5=0.02  W6 = 0.11
В какой нам пункт вернуться, где-то глупая ошибка у нас идёт. 
У нас же должно быть всё как с расходом M1-M2.
Летний и зимний режим путаем.




Название: Re:Настройка ТСРВ-034 при открытой системе отопления
Отправлено: ТМ от 01.09.2021, 14:09:45
Приношу извинения, разобрались. в "Глухой телефон сыграли". После ответа "да по этой схеме", каждый представил свою схему-формулу. 


Название: Re:Настройка ТСРВ-034 при открытой системе отопления
Отправлено: Gandicap от 01.09.2021, 14:47:41
Вот так и должно быть

К.9. Схема узла учета потребителя для системы отопления с отбором
теплоносителя и нециркуляционной системы ГВС с отдельным учетом в
системе ГВС при договорном значении температуры холодной воды
Система отопления
Q1 t1
Q2 t2
Система ГВС
Q3 t3
 
Алгоритмы расчета
 
W1 = m1(h1 – h0) W4 = W1 – W2    (WТС) (общая система)
W2 = m2(h2 – h0)       W5 = W3             (WГВС) (только ГВС)
W3 = m3(h3 – h0)       W6 = W4 – W5    (Wотопление) (только отопление)