Название: Настройка ТСРВ-034 при открытой системе отопления Отправлено: ТМ от 01.09.2021, 09:55:27 Доброе утро! Открытая система отопления. к существующему учету ХВС, подключаем Отопление и ГВС т.е. открытую систему т.е. Прямая и обратка.
И где-то совершаем ошибку. Пожалуйста подскажите или что ещё раз учесть. Прописываем W1= m1(h1-h0) W2=m2(h2-h0) W3=0 W4=W1 и W5=W2 и вот где то в W6 при настройке делаем ошибку. У нас получилось, как в летнем режиме W6=W1+W2. А по факту должно вычитаться. Т.е. ОДПУ сейчас прописывает. W4 =0,83 W5=1,09Гкал и их складывает и при W4 =0,09 W5=0.02 W6 = 0.11 В какой нам пункт вернуться, где-то глупая ошибка у нас идёт. У нас же должно быть всё как с расходом M1-M2. Летний и зимний режим путаем. Название: Re:Настройка ТСРВ-034 при открытой системе отопления Отправлено: ТМ от 01.09.2021, 14:09:45 Приношу извинения, разобрались. в "Глухой телефон сыграли". После ответа "да по этой схеме", каждый представил свою схему-формулу.
Название: Re:Настройка ТСРВ-034 при открытой системе отопления Отправлено: Gandicap от 01.09.2021, 14:47:41 Вот так и должно быть
К.9. Схема узла учета потребителя для системы отопления с отбором теплоносителя и нециркуляционной системы ГВС с отдельным учетом в системе ГВС при договорном значении температуры холодной воды Система отопления Q1 t1 Q2 t2 Система ГВС Q3 t3 Алгоритмы расчета W1 = m1(h1 – h0) W4 = W1 – W2 (WТС) (общая система) W2 = m2(h2 – h0) W5 = W3 (WГВС) (только ГВС) W3 = m3(h3 – h0) W6 = W4 – W5 (Wотопление) (только отопление) |