Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Чайник от 31.01.2022, 13:37:39



Название: ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: Чайник от 31.01.2022, 13:37:39
Доброго времени суток, есть кабель RS232-USB (фото прикреплено) и Универсальный просмотрщик для снятия показаний и диагностики ошибок. Проблема заключается в том, что я ни как не могу подключиться блоку управления, всегда выскакивает "Ошибка контрольной суммы", менял параметры (ожидание ответа, байтовый таймаут, количество повторов и пр.) в программе и блоке управления, ничего не помогает, либо "Прибор не отвечает", либо "Ошибка контрольной суммы".
Изучил все настройки просмотрщика, ничего не помогло! Ответе пожалуйста в чем причина, может кабель не тот, или надо покупать специальный кабель у представителей? А может есть определенные параметры для подключения? ОС - W10.


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: yura от 31.01.2022, 17:51:21
Выложите сюда лог сервера связи, посмотрим что в нём.
На Win10 он находится тут:
C:\ProgramData\Vzljot\VzljotSrv\Logs


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: Чайник от 01.02.2022, 05:33:54
Лог от 31.01.2022 г.
Скорее всего еще причина моет быть в распайке кабеля, RS232 может быть распаян в 3х вариантах (фото прикреплено), какой вариант надо использовать?


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: Чайник от 01.02.2022, 05:44:09
Какой из вариантов спайки нужно? Только надо чтобы было RS232-USB!


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: yura от 01.02.2022, 11:39:43
Какой из вариантов спайки нужно? Только надо чтобы было RS232-USB!
А у вас между вашим переходником и прибором ещё какой то кабель есть?
Нет никакого стандарта RS232-USB. Вам нужно посмотреть в документации на ваш переходник какая у него распиновка сигналов со стороны RS232. У нашего прибора 2-RXD, 3-TXD, 5-GND. Должны быть соединены RXD-TXD, TXD-RXD, GND-GND.

Поясните пожалуйста приложенный вами лог. Вы связывались с разными приборами?? Можете удалить файл лога и попытаться связаться только с этим прибором, чтобы в логе была попытка обмена только с ним?
Потому что сейчас я вижу что в логе с 31.01.2022 14:52:11 по 31.01.2022 15:30:32 нормальный обмен с прибором по адресу 1, потом с 31.01.2022 15:34:03 по 31.01.2022 15:36:34 попытки связи с прибором по адресу 11, прибор отвечает но обрезаются длинные ответы, а с 31.01.2022 15:37:03 попытки связи опять с прибором по адресу 1 но уже без ответов.


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: Чайник от 01.02.2022, 12:16:36
Ничего нет, ноутбук - кабель - ТСРВ-034!

Мой кабель - Pin 2 (TXD), Pin 3 (RXD), Pin 5 (GND). У нашего прибора 2-RXD, 3-TXD, 5-GND - КАК ПОНИМАЮ В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВСЯ ПРОБЛЕМА?

По поводу лога, это я изменял настройки в блоке управления (мало ли, вдргу поможет), но ничего не изменилось! По поводу:
а с 31.01.2022 15:37:03 попытки связи опять с прибором по адресу 1 но уже без ответов. - пробовал подключиться к другому блоку) Менял даже ноутбук). С логами все в порядке! Вся соль заключается в том что программа УП, все видит, порт открывается, но дальше заходит в тупик.


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: yura от 01.02.2022, 15:19:07
Ничего нет, ноутбук - кабель - ТСРВ-034!
Мой кабель - Pin 2 (TXD), Pin 3 (RXD), Pin 5 (GND). У нашего прибора 2-RXD, 3-TXD, 5-GND - КАК ПОНИМАЮ В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВСЯ ПРОБЛЕМА?
Как раз таки нет, при такой распиновке при прямом подключении всё корректно.

В универсальном просмотрщике в разделе "Соединение - Параметры Modbus" случайно не включено использование бита четности? Должно быть выбрано "Нет".


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: Чайник от 02.02.2022, 05:22:50
В универсальном просмотрщике в разделе "Соединение - Параметры Modbus" случайно не включено использование бита четности? Должно быть выбрано "Нет".
Так и есть! Выбрано "Нет".


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: yura от 02.02.2022, 13:17:51
А есть ли возможность проверить связь с этим прибором через другой адаптер или связь с другим прибором при помощи этого адаптера?


Название: Re:ТСРВ-034 и Универсальный просмотрщик
Отправлено: Чайник от 03.02.2022, 05:27:57
Тему можно закрыть, вчера подключился при помощи "взлетовского" адаптера (знакомые одолжили) и все заработало! Будем приобретать адаптер. Спасибо за помощь!