Название: Ошибка 207: Разрыв соединения с групой подключеия ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Отправлено: D2136992 от 26.01.2023, 08:51:36
Здравствуйте!
Я знаю, что данная тема уже разбиралась и Разработчики обещали данную ошибку устранить с обновлением в версии 4.0.39.7, и она не возникала вплоть до обновления  на версию 4.0.41.11...
Все таки хотелось бы понять причину возникновения данной ошибки, поскольку после обновления с каждым днем нарастает отвал приборов, с которых должен производиться автоматический сбор данных...
Связь с приборами производится по сетям Ethernet при помощи АСЕВ и сторонних средств.


Название: Re:Ошибка 207: Разрыв соединения с групой подключеия ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Отправлено: KIA от 27.01.2023, 13:29:45
Расскажите подробнее.
С какой периодичностью вы опрашиваете приборы? Запрашиваете ли текущие данные?
Сколько приборов опрашивается?
Как проявляется? Т.е. с каждым днем все больше и больше приборов перестают опрашиваться?
Помогает ли на некоторое время перезапуск служб? А может быть нужна перезагрузка компьютера?


Название: Re:Ошибка 207: Разрыв соединения с групой подключеия ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Отправлено: D2136992 от 03.02.2023, 09:48:58
Здравствуйте!
Небольшое уточнение к возникновению данной ошибки:
Версия взлет сп теперь 4.0.42, обновились на прошлой неделе.
Приборы опрашиваются по разному. Есть приборы, которые опрашиваются с часовым архивом и с текущими, точнее с данными наборов (раз в 10 сек). Таких приборов большинство, т.к. они установлены на объектах требующих постоянного внимания.
Небольшое количество приборов, опрашиваются только суточные архивы.
Ошибка 207 возникает на приборах ТСРВ-042, опрашиваемых при помощи АСЕВ-040 по Ethernet каналу, причем, только в случае ручного опроса данных приборов ("Сбор данных с выделенных приборов"). Хотя если "Выполнить чтение архивов" с данных приборов, то информацию (архивы) они отдают.
Так же данная ошибка возникает на приборах ТВ-7 и ТСРВ-043 опрашиваемых сторонними преобразователями интерфейсов по Ethernet каналу и ситуация с ними практически такая-же, как и описанная ранее, с одним исключением, Данные наборов с них прилетают, но с задержкой в несколько часов, а вот ручной сбор вызывает данную ошибку.
Перезапуск всех служб не помогает ни каким образом. перезагрузка сервера также не приводит к устранению проблемы.
Единственное, что после обновления количество приборов, на которых возникает данная ошибка постоянно меняется, то в большую сторону, то в меньшую. Неизменными остаются 4 прибора: ТВ-7 и ТСРВ-042. В общем причина полностью не ясна и возникновение её как-то не понятно.


Название: Re:Ошибка 207: Разрыв соединения с групой подключеия ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Отправлено: KIA от 03.02.2023, 12:08:07
Ошибка 207 возникает, когда в момент опроса происходит обрыв подключения. Для Ethernet и АСЕВ-040 это TCP-подключение от сервера к прибору.
Если опрос идет достаточно часто, то есть смысл удерживать это подключение.
Установите время удержания подключения для Ethernet и АСЕВ-040 в 2 мин. (Можно опытным путем подобрать более подходящее)
Перезагрузите компьютер.


Название: Re:Ошибка 207: Разрыв соединения с групой подключеия ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Отправлено: KIA от 14.03.2023, 15:17:25
Доработан механизм сбора данных.
Теперь Ошибка 207 будет появляться намного реже.
Обновление можно загрузить по этой ссылке (https://sp-soft.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.42.5/VzljotSp.zip)