Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Владимир51 от 23.05.2023, 08:53:19



Название: Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 23.05.2023, 08:53:19
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно создать отдельную отчётную форму для ТВ7М? Отчётная форма, которую предлагает комплекс(Базовая отчётная форма), не подходит. Есть не нужные поля, и нет части нужных.


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: KIA от 23.05.2023, 09:39:44
В состав Взлет СП4 входит редактор отчетных форм. Вы можете самостоятельно сделать нужную вам отчетную форму.


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 23.05.2023, 09:53:19
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 23.05.2023, 12:29:35
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 23.05.2023, 12:34:03
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 23.05.2023, 12:39:48
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 23.05.2023, 13:05:14
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Silver_14 от 23.05.2023, 13:13:21
Вам проще будет добавить узел в точки учета


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 23.05.2023, 15:01:24
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 23.05.2023, 18:08:57
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 23.05.2023, 19:58:24
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 24.05.2023, 09:16:23
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 24.05.2023, 10:17:45
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 24.05.2023, 13:08:43
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП
Свойства узла и просмотр собранных данных за и выгрузите в Exel и пришлите сюда, я посмотрю


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 24.05.2023, 13:24:43
Спасибо за ответ
Все не чего не надо, поправил. так же ТВ-1 сделал ТВ-2 позже щас времени нету :)
Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 24.05.2023, 15:00:37
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так ???? Второй позже сделаю времени нету совсем....


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 24.05.2023, 15:02:53
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так ???? Второй позже сделаю времени нету совсем....
Да, всё отлично. Спасибо :)
События так же корректно отображаются


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Энерго_алексей от 26.05.2023, 09:18:41
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так ???? Второй позже сделаю времени нету совсем....
Да, всё отлично. Спасибо :)
События так же корректно отображаются


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 26.05.2023, 09:39:34
Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 ?????
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так ???? Второй позже сделаю времени нету совсем....
Да, всё отлично. Спасибо :)
События так же корректно отображаются
Спасибо за помощь! Надеюсь формы ещё кому-нибудь пригодятся :)


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 12.07.2023, 17:01:47
Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Иван Кривокора от 12.07.2023, 18:23:36
Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере

Здравствуйте.

Что вы имеете в виду? С двух тепловычислителей или с двух теплосистем?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Владимир51 от 13.07.2023, 07:51:52
Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере

Здравствуйте.

Что вы имеете в виду? С двух тепловычислителей или с двух теплосистем?

С уважением,
Кривокора Иван
С двух теплосистем, отопление и гвс


Название: Re:Отчётная форма ТВ7м
Отправлено: Иван Кривокора от 13.07.2023, 17:16:25
Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере

Здравствуйте.

Что вы имеете в виду? С двух тепловычислителей или с двух теплосистем?

С уважением,
Кривокора Иван
С двух теплосистем, отопление и гвс
Здравствуйте.

Принято.

Да, данные с двух и более теплосистем можно вывести в одну отчетную форму. В редакторе отчетных форм доступны все архивные поля: по всем каналам и по всем теплосистемам.

С уважением,
Кривокора Иван