 81 
 : 26.03.2024, 15:13:31  
Автор Wittzar - Последний ответ от Wittzar
Прикладываю в архиве все логи за 25 марта

 82 
 : 26.03.2024, 08:28:56  
Автор Wittzar - Последний ответ от KIA
Добрый.
Эта ошибка на стороне сервера. Скорее всего при разборе ответа от прибора.
В консоли включите полное протоколирование и перезапустите службы.
Выполните попытку сбора данных.
Выложите сюда логи работы за последние сутки из папки C:\Program Files\Vzljot Sp\Logs

 83 
 : 25.03.2024, 12:45:57  
Автор Wittzar - Последний ответ от Wittzar
Добрый день. Не подскажите что означает Ошибка 202: Невозможно выполнить задачу.
Соответственно не скачиваются данные. При том, что из 10 объектов 6 показывают ошибку. Ездил на объекты - все соединено, счетчики работают...

 84 
 : 23.03.2024, 14:49:26  
Автор NIK-74 - Последний ответ от Иван Кривокора
Да спасибо большое! Все получилось!Нужно было считывать Float c входных регистров.
Абсолютно верно. Рады были помочь.

С уважением,
Кривокора Иван

 85 
 : 22.03.2024, 14:23:42  
Автор NIK-74 - Последний ответ от NIK-74
Да спасибо большое! Все получилось!Нужно было считывать Float c входных регистров.

 86 
 : 22.03.2024, 13:55:46  
Автор NIK-74 - Последний ответ от Иван Кривокора
Поменял, как вы сказали. В мастер скада считываю значения в формате Целый(4 байта), тип ячейки-входной регистр. Отображаются непонятные 10-ти значные значения.К примеру отображается расход 1138470127, по факту расход с тысячными в пределах 430, ... - 440, ...
Внимательно посмотрите, какой тип данных указан в документации на ТСРВ-043 для запрашиваемых вами регистров.

 87 
 : 22.03.2024, 11:21:14  
Автор NIK-74 - Последний ответ от NIK-74
Поменял, как вы сказали. В мастер скада считываю значения в формате Целый(4 байта), тип ячейки-входной регистр. Отображаются непонятные 10-ти значные значения.К примеру отображается расход 1138470127, по факту расход с тысячными в пределах 430, ... - 440, ...

 88 
 : 22.03.2024, 01:46:02  
Автор NIK-74 - Последний ответ от Иван Кривокора
Здравствуйте! Пытаюсь подключить Взлет-043 к Мастер Скада 4Д и вывести показания.Но при считывании Modbus регистров-49270 и 4927 показаний расходов c ТСРВ-043,  выходят не те показания.В Мастер скада задал тип значения-вещественный, тип значения регистр хранения.Связь есть но значения не те. Также пытался считать целые значения типа INT 32 бит из этих ячеек, тоже выходят не те значения.Также менял последовательность байт в Мастер Скада и пробовал считать значения давления с регистров 49210 и 49212 и температуры 49172 и 49174. Выходят непонятные значения.Пргорамма монитор Взлет с другого компьютера все считывает адекватно. Подскажите что лучше считывать Float или INT, правильные ли регистры я читаю, а также последовательность байт? На приборе задействованы 2 первых канала ТС-1 и ТС-2
Здравствуйте!

Вы сами в своём сообщении указали, в чем ваша проблема, а именно в том, что вы читаете holding-регистры (регистры хранения, функция чтения 3), а надо читать input-регистры (регистры ввода, функция чтения 4).

С уважением,
Кривокора Иван

 89 
 : 21.03.2024, 16:09:34  
Автор NIK-74 - Последний ответ от NIK-74
Здравствуйте! Пытаюсь подключить Взлет-043 к Мастер Скада 4Д и вывести показания.Но при считывании Modbus регистров-49270 и 4927 показаний расходов c ТСРВ-043,  выходят не те показания.В Мастер скада задал тип значения-вещественный, тип значения регистр хранения.Связь есть но значения не те. Также пытался считать целые значения типа INT 32 бит из этих ячеек, тоже выходят не те значения.Также менял последовательность байт в Мастер Скада и пробовал считать значения давления с регистров 49210 и 49212 и температуры 49172 и 49174. Выходят непонятные значения.Пргорамма монитор Взлет с другого компьютера все считывает адекватно. Подскажите что лучше считывать Float или INT, правильные ли регистры я читаю, а также последовательность байт? На приборе задействованы 2 первых канала ТС-1 и ТС-2

 90 
 : 15.03.2024, 12:47:29  
Автор Andrey99 - Последний ответ от Виталий Александров
Здравствуйте.
Не могли бы вы уточнить:
Какая версия Взлет СП используется?
Какая версия ядра, выпуск, версия модуля считывается с адаптера?
Адаптер до перенастройки включался в основном рабочем режиме от этого блока питания, проблем не было?

А так же пришлите пожалуйста файл шаблона конфигурации который вы прошивали на AleksandrovVA@vzljot.ru