Из хепа на АССВ
К адаптеру могут подключаться приборы ВКТ-7, версия резидентного программного обеспечения которых не ниже 2.7, а аппаратного – 5.2. Ряд настроечных параметров должен иметь определенные значения:
- СН, сетевой номер, задается равным единице,
- ВУ, тип внешнего устройства, задается равным нулю,
- ИА, идентификатор абонента, должен быть уникальным для каждого прибора ВКТ-7 в пределах одной системы диспетчеризации.
СН - понятно, д.б. равен 1
ВН - тип внешнего устройства, для АСЕВ/АССВ надо задавать 0. Если установлен 0, то в модем надо в регистр S0 прописывать кол-во звонков, после которых он поднимет трубу. 1, например. Если в ВКТ прописано другое значение, соответствующее модему для ВКТ, то трубу будет поднимать прибор. Тогда s0 можно оставить равным 0.
ИА - тоже понятно.
Можно еще в модеме зафиксировать скорость на последовательном порту, равную скорости порта вычислителя.
at+ipr=9600
at&w
например. Для надежности. Хотя, кмк, и с автоопределением должно работать.
Вроде больше ничего не должно мешать.