Похоже общение возможно только публично. Хорошо, напишу здесь.
Очередные отчеты сданы и появилось время поэксперементировать с версиями программы. Снова установил последнюю версию, результат соответствующий, опроса нет и толбко на приборах СКМ2 V2. Наверное не мне стоит определять источник ошибки, но по моему мнеию не все замыкается на драйвер прибора. В частности, оказалось что при ручном сборе данных именно этих приборов нет выбора типа считываемого архива (часовой, суточный и т. д.), не активна кнопка настройки. Скриншот прилагаю.
Надеюсь реакция на это сообщение будет оперативной.
Здравствуйте.
Спасибо за подробное описание проблемы!
Как оказалось, в коммите от 27 июля 2023 г. случайно были удалены из БД два параметра, представляющие часовой и суточный архивы прибора СКМ-2 v2. Исправлено. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
С уважением,
Кривокора Иван