« Ответ #105 : 24.06.2009, 13:48:57 »

То есть вы хотите сказать, что тэг, например,  "TS1_Teplota_1" это массив? В версии 0.7.4?
Да (Версия 0.7.4.2311)
Скрин прилагаю


* dOPC.JPG (150.05 Кб, 1024x742 - просмотрено 3229 раз.)
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #106 : 25.06.2009, 02:40:02 »

Разберемся.
Обновим.
Записан
Airat
Гость
« Ответ #107 : 25.06.2009, 10:25:49 »

Обнаружил расхождение между показанием программы «Универсальный просмотрщик» и данными полученными через OPC. Смещение показаний 3 часа.
Скрины выкладываю.


* 0.JPG (137.33 Кб, 1024x768 - просмотрено 3146 раз.)

* monitor.JPG (173.66 Кб, 1024x742 - просмотрено 2954 раз.)
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #108 : 25.06.2009, 11:33:30 »

Посмотрите в документации на ОРС сервер пункт: Чтение архивов - Метки времени
Записан
tgordeeva
Гость
« Ответ #109 : 25.06.2009, 14:07:56 »

Пытаемся получить данные архивов с приборов ВЗЛЕТ УРСВ 010 версия 35.12.05.14, ВЗЛЕТ УРСВ 020 версия 12.11.05.02, ВЗЛЕТ РСЛ версия 18.10.00.04.
Универсальный просмотрщик показывает данные.
Используем OPC сервер Взлет 0.7.4.2311, клиенты dOBC explorer 1.51, OPCWare 3.0.3 - удается прочитать настроечные данные и текущие значения.
Вместо архивов видим только нули. Параметры связи идентичны Универсальному просмотрщику.
Что можно предпринять?


* opc.jpg (89.94 Кб, 623x263 - просмотрено 2852 раз.)
Записан
darner
Гость
« Ответ #110 : 29.06.2009, 00:46:38 »

ни как не могу получить хоть чтонить с Vzjot.OPC.Server в скаду Citect 7.10....
вроде все делаю правильно...с других opc серверов данные приходят, а с него никак....
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #111 : 03.07.2009, 15:49:44 »

Вот новый Взлет OPC сервер 7.7.
На днях выложим и на сайт.
шаблоны РСЛ и УРСВ 3512 подправлены. Тэги в виде массивов удалены.
http://www.vzljot.ru/soft-download/19/

p.s. сюда приложить не удалось, из-за ограничения размера на вложения. Sad
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #112 : 09.07.2009, 11:51:19 »

На сайт раньше понедельника не выложат...
Могу выслать мылом (пишите в личку)
Записан
tgordeeva
Гость
« Ответ #113 : 14.07.2009, 13:20:59 »

Цитировать
Пытаемся получить данные архивов с приборов ВЗЛЕТ УРСВ 010 версия 35.12.05.14, ВЗЛЕТ УРСВ 020 версия 12.11.05.02, ВЗЛЕТ РСЛ версия 18.10.00.04.
Универсальный просмотрщик показывает данные.
Используем OPC сервер Взлет 0.7.4.2311, клиенты dOBC explorer 1.51, OPCWare 3.0.3 - удается прочитать настроечные данные и текущие значения.
Вместо архивов видим только нули. Параметры связи идентичны Универсальному просмотрщику.
Что можно предпринять?
Цитировать
Вот новый Взлет OPC сервер 7.7.
На днях выложим и на сайт.
шаблоны РСЛ и УРСВ 3512 подправлены. Тэги в виде массивов удалены.
Данные считываются с ВЗЛЕТ УРСВ 010, с остальных все еще приходят нули.
Записан
Airat
Гость
« Ответ #114 : 18.08.2009, 10:14:15 »

1) Через dOPCDAClient подрубаюсь к Vzjot.OPC.Server. Работаю с конфигурацией «OPC_TSRV_023.vmp». Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят.
2) Выполняю обрыв COM кабеля. Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят.
3) Пишу в тег “Kanal_svyazi” другое значение. Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят.

Как узнать что произошел обрыв связи?
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #115 : 18.08.2009, 13:36:04 »

"Канал_связи" это всего лишь, грубо говоря, открытие СОМ-порта. Оборван провод или нет, ОС все равно держит СОМ-порт открытым. Поэтому он good. Но считав любой другой тэг (который должен считываться из прибора), будет установлена ошибка.
Записан
Airat
Гость
« Ответ #116 : 18.08.2009, 13:41:06 »

"Канал_связи" это всего лишь, грубо говоря, открытие СОМ-порта. Оборван провод или нет, ОС все равно держит СОМ-порт открытым. Поэтому он good. Но считав любой другой тэг (который должен считываться из прибора), будет установлена ошибка.
спасибо.
"Nachalo perioda" тоже выдает - good
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #117 : 18.08.2009, 13:42:51 »

Начало периода, это тэг относящийся к самому ОРС серверу. То есть переменная, которой владеет сам сервер, но не прибор. Считайте объем, или расход, например.
Записан
Airat
Гость
« Ответ #118 : 18.08.2009, 13:50:11 »

Начало периода, это тэг относящийся к самому ОРС серверу. То есть переменная, которой владеет сам сервер, но не прибор. Считайте объем, или расход, например.
Если пытаться архивное значение (объем, или расход), то качество – «bad».
Но если «Начало периода» выставлено не верно (т.е. за это время нет архива), то качество Тэг архивного значения так же bad.
Как же тогда различать причину плохого качества?
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #119 : 18.08.2009, 13:52:38 »


Как же тогда различать причину плохого качества?


Хм, видимо никак на данный момент.
Разве что добавить тэг "код ошибки" в ветку архива. Но это явно не сегодня.