Опишите пожалуйста настройки АССВ-030 и св-ва созданной Вами группы и прибора в программе Конфигуратор. м.б. я смогу Вам помочь...
Заранее спасибо
(хотя бы за внимание)
Сейчас попробую дать полное описание всего
--------------------------------------
В общем так:
Задача:
----------------
Есть 8-итп, все на ТСРВ-010. Необходино связать их на модем по шине "Взлёт"
Максимальное Удаление ИТП-->Модем АССВ-030 около 200 метров. Следовательно соединение по 485.
По шине взлёт с присвоением сетевых адресов на каждый прибор.
Реализация:
--------------------------
Начали с простого, без создания шины, подсоединили один прибор ТСРВ-010
(сетевой адрес = 06, выставили переключателями, на дисплее отображается) к АССВ-030.
Соединение: из ТСРВ контакты А и Б соответственно на А и Б в АССВ разъема ХТ-6 и джампер в положении включенного 485 инт.
Настройки АССВ:
-------------------------------------------
- Прописали постоянный IP-адрес нашего РС в интернете.
- Поля Идентификатора адаптер = 12345678 и кода удаленного управления = abcdef (не меняли)
- Тип передачи данных = ЖПРС
- Подключение к прибору = ТСРВ-010 скорость (пока оставили) 9600 (дальше переставим на 19200)
Число переспросов = 5, период опроса 1 минута.
- Вбили ПИН-код симки, хотя запрос пина на сим карте сняли.
- В событиях ничего не указывали, т.к. отсылку НС по СМС не планируем.
- В расписании все на 0-х и дата соединения = Ежедневно.
- ЖСМ оператор = свой и соответственно APN выбран на internet (как у оператора).
Взлет СП:
------------------------------
Программу устаовили, ключ вставили, горит в трее синий "Сервер Взлёт СП"
И (почему-то красный) обмен диспетчерскими сообщениями.
Конфигуратор:
------------------------------------------------
В группах создали (сразу на будущее) шину взлета с описанием:
- АССВ-030 режим ЖПРС, идентификатор прибора = 12345678 пароль abcdef таймаут 30 сек.
состояние контроля (почемуто ВЫКЛ.) Поле "вызывной звонок по телефону" пустое и соответственно порта нет.
Далее +Прибор:
- Наименование ИТП-06, тип прибора ТСРВ-010, метка 06, адрес 6 (Насчет метки сомнения, не № прибора это ли???).
В дополнительном режим работы Б-3 и галка запросить при соединении данные расхода и мощиности (все поля серые).
Всё, группа создана с шиной, а внутри ИТП (ТСРВ-010).
К прибору, правой кнопкой, делаем +Список. В окне выбора добавляем "полный список пользовательских параметров.
ОК и в наборах появляется итп-06 со списком параметров где перечисленны:
Метка \ КанПар \ Значения=пустые \ Единицы \ Наименование (всё заполнено кроме Значений).
Всё сохраняем выходим.
-----------------------------------------------
На всякий случай сделали по той же схеме ИТП-06, но как обиночный прибор.
Единственное осличие, что в нем метку ставили = №-прибора (в одиночки почемуто нельзя поменять адрес прибора по умолчанию = 1,
а в приборе 6 это критично? если подключаться как к одиночке???)
-----------------------------------------------
В программе "Обмен" появляются наборы из "Конфигуратора". И приборы из "Отчета"
----------------------------------------------
В "Отчете" создаюстя приборы
Редактирование \ Создать Узел
Где:
Доступ = АССВ-030, в подробностях подключения идентификатор = 12345678, выз звонок = пусто, пароль abcdef
Тип Прибора = ТСРВ-010
Идентификатор: В одиночном приборе = Номер прибора, для шины = внутренний сетевой адрес.
Образец графики ТСРВ-010
Таблицы типовые.
Режим работы Б-3
-----------------------------------------------
Далее проверяем соединение:
АССВ-030:
- Звоним, "будим" нас сбрасывает => АССВ реагирует.
- По индикаторам:
2-й загорается => горит постоянно около 5 сек (получает сетевой адрес у ЖСМ-оператора) =>
=> начинает моргать 3 сек. => моргает 1 сек.
3-й моргает совсем чут-чуть (что-то передает) и всё
4-й в работу не вступает САВСЕМ !!!
Сервер СП в защищенном режиме: Третье окно сверху.
Запрос GPRS или Ethernet соединения
Отсылка запроса идентификации
GPRS или Ethernet идентификация: 12345678 Время адаптера 01.01.01 01:57
TCP_IP INIT Topic: G 16,0 Sess=48
TCP_IP INIT Topic: G 16,0 Sess=49
WM_DDE_Terminate: Sess=48
WM_DDE_Terminate: Sess=49
GPRS: Закрыт сокет ID=12345678 (получено 63 байт, макс блок 33)
После чего на рабочем столе появляется мааааленькое окошко "Сбор GPRS Ethernet" которое можно только перетаскивать!!!
И даже Закрыть НЕЛЬЗЯ!!!
------------------------------------------------------
Вроде всё.