У нас стоит установлен комплекс Взлет СП и при опросе тепловычислителей СПТ 941 и 943 моделей через АССВ, неправильно распознаются нештатные ситуации в архивах. Как нам исправить эту ситуацию?
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #1 : 09.10.2008, 21:18:40 »

Эта проблема есть в следствие туманности документации. Чтобы исправить
ситуацию, Вам следует обновить Взлет СП до последней версии, обновить
программу настройки АССВ до последней версии, после чего заново
запрограммировать адаптеры АССВ-030. При этой процедуре в них будет
записано новое ПО, устраняющее эту проблему