Если я правильно понял, у Вас есть линия RS-485, на которой имеются 18 приборов. Раньше читали данные со всех 18, а с некоторого времени отвечают только 3. Это так?
В этом случае наиболее вероятная причина - выход из строя интерфейса RS-485 на одном из подключенных приборов. В результате электрические характеристики линии "перекашиваются", и на такой перекошенной линии способны работать только 3 прибора из 18, вот они и работают.
Рекомендую отключить от линии все приборы, после чего подключать их по одному с проверкой сохранения работоспособности обменных функций. Полагаю, Вы сможете таким способом найти "виновника" проблемы.
|