Здравствуйте!Наблюдаются странности отображения кода "Отказ ПР1";"Отказ ПР2" при отключенном питания прибора. "Отказ ПР1" появился
через 2 минуты после отключения от электросети,а "Отказ ПР2" только через 20 минут!? Настройки в приборе были выставлены следующии:
режим Сервис
Т обр отсут. пит. 5 сек
Период обработки 8 сек
Т пров ПР1 20 сек
Т пров ПР2 20 сек
значения были специально изменены для того чтобы быстрее дождаться отображения кода обычные же значения для режима Работа :360,3600 и 180,180 соответственно,при которых ждать отображения кода прихоится намного дольше (на одном из приборов он не появился и на следующие сутки.
на приборах ТСРВ-030 -031и -032 такие коды появляются сразу после отключения.
Как можно объяснить такие расхождения установленных параметров проверки и обработки с реальным временем?
P.S.Вопрос был задан инспектором тепловых сетей и совершенно не ясно что ему ответить