Автор Тема: подскажите  (Прочитано 5239 раз)
yjdbxtr
Гость
« : 07.12.2010, 09:48:53 »

   Тхв лето   Не применяется
   Включён ПТ1   Да
   Включён ПТ2   Да
   Включён ПТЗ   Да
   Тип ПТ 1,2.3   W,oo 1,385
   ПТ RHOM, Ом   500П (Pt500)
   Ниж. Диап. t 1,2,3 °С   -51
   Верх. Диап. t 1,2,3 °С   + 181
   t 1,2,3 догов. °С   
   При отказе ПТ1   Накопление W стоп
   При отказе ПТ2   Накопление W стоп
   При отказе ПТЗ   Накопление W стоп
4   Давление:   
   Рхв абс. Мпа   0,2
   Р1 абс. Мпа   0,75
   Р2 абс. Мпа   0,17
   РЗ абс. Мпа   0,5
5   Расход:   
   Включён ПР1   Да
   Включён ПР2   Нет
   Включён ПРЗ   Да
   Режим ПР1   Пассивный
   Режим ПР2   Пассивный
   Режим ПРЗ   Активный
   Акт. уровень ПР1   Низкий
   Акт. уровень ПР2   Низкий
   Акт. уровень ПРЗ   Низкий
   Т пров. ПР1, с   60
   Т пров. ПР2, с   —
   Т пров. ПРЗ, с   60
   ПР1 Кр имп/л   Из паспорта ЭРСВ
   ПР2 Кр имп/л   
   ПРЗ Кр имп/л   Из паспорта счётчика
   В архиве расход 1   Масса
   В архиве расход 2   Масса
   В архиве расход 3   Масса
   G1 догов, т/ч   —
   G2 догов, т/ч   —
   G3 догов, т/ч   —
   При отказе ПР1   Останов, накопления
   При отказе ПР2   Нет реакции
   При отказе ПРЗ   Останов, накопления
   ml в расчёты W   Входит
   т2 в расчёты W   Не входит
   тЗ в расчёты W   Входит
6   Вычисление G3:   По ПРЗ
7   Формулы НС:   Заданные


идет спор по настроечной базе вычеслителя 033 я бракую базу, так как стоит на отоплении взлет ЭРСВ, а на ГВС обычная вертушка с импульсным выходом. Может я не прав подскажите и те настройки которые есть будут верными. ПР-1 отопления: ПР-3 ГВС.
Заранее спасибо!

Записан
gidromer
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79


« Ответ #1 : 07.12.2010, 16:00:30 »

Такой комплект теплосчётчика прекрасно работает, ЕСЛИ:
1. Акт. уровень ПРЗ   Низкий - заменить на Высокий
2. Т пров. ПРЗ, с   60 - убрать совсем (т.к. чего там проверять он механический!!!)
3. В архиве расход 3   Масса - оплата за потреблённую горячую воду измеряется в м3- значит поставить объём
4. При отказе ПРЗ   Останов, накопления - поставить нет реакции