Доброго времени суток.
У меня возникла следующая проблема:
заменили тсрв- 023 на тсрв 026м. ПТ и ПД показывают отлично,а вот ПР(стоят четыре 420Л Ду20) он показал сначала два, а потом перестал.Вопросы такие:
1-Должны ли быть поставлены джампера J1 и J3 ( Подключены имп.вых TSOUT+ и TSOUT-)
2-Положение переключателя режимов SK1 (Акт/ Пас) на ТСРВ026М и какой режим должен стоять в меню Преобразователи/Расход/ Настройки ИКИ ( Акт/ Пас)
3-какой ставит Кр, программа ставит 25имп\л,в бошке у 420л вшито 400имп\л
4-Можно ли уменьшить время опроса датчиков,а то показания меняются мин. раз в минуту,к примеру воду включил,а он показал только через минуту?
Заранее большое спасибо ).....и ещё он чувствителен к длительности импульса... Была у меня заморочка с УРСВ (кстати тоже была замена 023 на 026)