Здраствуйте, есть нештатная ситуация на вычислителе ТСРВ-023,
Qпр < Qоб < Qпр * Кпр  , она понятна, т.е. используется в закрытых теплосистемах
и расшифровывается так: подача меньше обратки но обратка меньше подачи на коэффициент-Кпр  в диапазоне от 1,00 до 1,10 с шагом 0,01.
 Но недопонял реакцию Q = (Qпр + Qоб)/2.
Скажите куда будет прописываться или подставляться Q  и что будет в отчётах с W1,W2,m1,m2, какие значения они примут.  Huh?
Записан

Небойтесь делать то, что вы неумеете. Помните - ковчег создал делетант, а профессионалы "Титаник".
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #1 : 22.02.2011, 12:10:17 »

Ну, если поразсуждать...
Когда измереная обратка начнет превышать подачу (Qпр.изм < Qоб.изм), в формулы и для Qоб и для Qпр начнет подставляться их среднее значение Qпр = Qоб =   Q = (Qпр + Qоб)/2.
И так будет до тех пор, пока обратка не превысит подачу на Кпр. Дальше будет НС и останов теплоучета.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
иван
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 50


« Ответ #2 : 23.02.2011, 11:49:33 »

Понятно, значит в первом случае Qпр < Qоб расходы будут равны 0. А во втором Qоб < Qпр * Кпр и при Кпр больше 1.0 ( например 1.1)
будет какойто водоразборчик небольшой. Я правильно понял???
Записан

Небойтесь делать то, что вы неумеете. Помните - ковчег создал делетант, а профессионалы "Титаник".
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #3 : 24.02.2011, 20:42:41 »

Понятно, значит в первом случае Qпр < Qоб расходы будут равны 0. А во втором Qоб < Qпр * Кпр и при Кпр больше 1.0 ( например 1.1)
будет какойто водоразборчик небольшой. Я правильно понял???

Что-то какие-то нелады с разсуждениями. Еще раз...
Случая три:
1) Qпр > Qоб - обычный водоразбор, подача больше обратки. Расходы разумеется массовые.
2) Qпр < Qоб < Qпр * Кпр  /где Кпр=1,1 Измереная обратка больше подачи. Чуть-чуть. Чтобы не вводить в ступор мало понимающих людей (это чо? это мы теплосетям еще и воду доливаем  Shocked), вычислитель делает такой финт:  Расходы, которые пойдут в формулы расчета тепла будут равны друг дружке. Водоразбора никакого не будет. Совсем. Значение обоих расходов (подставных) будет считаться как среднее значение измереных расходов. Т. е. действительно измереные расходы в формулы не идут, в место них идут подставные.
3) Qоб > Qпр * Кпр  /где Кпр=1,1 Вычислитель считает, что с измерениями лажа и останавливает теплоучет. Время наработки останавливается. Начинает течь время НС.


Записан