Здравствуйте. Раньше стояли т/в ТСРВ-023, и там была возможность и выбора и изменения установленных в т/в формул. А в ТСРВ-024м есть только возможность выбора типовых схем и Wтс, а  изменение формул не предусмотрено. И у нас возникла проблема: дом с открытой системой теплопотребления с разбором воды ГВС из системы отопления и с формулами
W1=m1*h1-m2*h2
W2=m2(h1-h2)
W3=W1-W2
т.е. в первой части мы подсчитывали общее тепло использованное в доме, во второй части использованное тепло на обогрев дома, а в третьей получали тепло потраченной воды  ГВС.
 Мы не смогли ввести такие формулы в ТСРВ-024. В ТСРВ-024 есть выбор типовых схем (которые для нас не подходят) и формулы Wтс=W1+-W2+-W3+-W4 (которые тоже не подходят).
Как-нибудь возможно введение нужных нам  формул в ТСРВ-024?
Записан
Demonidze27
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #1 : 02.08.2011, 12:41:00 »

Поставте 32 схему для открытой системы отопления. В ней будет высчитыватся потребленные гигокаллории по отоплению и ГВС, а масса по потребленной ГВС будет отображатся отдельным столбцом в распечатки.
Записан
филиал ЦЭРС
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #2 : 03.08.2011, 02:05:36 »

Поставте 32 схему для открытой системы отопления.

А цифра 3 обозначает двухтрубную ЗАКРЫТУЮ. Как понять?
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 04.08.2011, 08:43:54 »

Здравствуйте. Раньше стояли т/в ТСРВ-023, и там была возможность и выбора и изменения установленных в т/в формул. А в ТСРВ-024м есть только возможность выбора типовых схем и Wтс, а  изменение формул не предусмотрено.
В ТСРВ-024М три независимых теплосистемы, для каждой из которых можно выбрать либо типовую схему, либо пользовательскую - свободно конфигурируемую. Удобнее всего это делать с помощью программы "Конфигуратор базы ТСРВ-024М", доступной на сайте.

W1=m1*h1-m2*h2
W2=m2(h1-h2)
W3=W1-W2
т.е. в первой части мы подсчитывали общее тепло использованное в доме, во второй части использованное тепло на обогрев дома, а в третьей получали тепло потраченной воды  ГВС.
 Мы не смогли ввести такие формулы в ТСРВ-024. В ТСРВ-024 есть выбор типовых схем (которые для нас не подходят) и формулы Wтс=W1+-W2+-W3+-W4 (которые тоже не подходят).
Как-нибудь возможно введение нужных нам  формул в ТСРВ-024?
Вы можете задействовать все три тепловые системы ТСРВ-024М. В первой теплосистеме организовать вычисление общего теплопотребления, во второй - отопление, в третьей - горячее водоснабжение.
В отличие от ТСРВ-023, в ТСРВ-024М один и тот же аппаратный сигнал может участвовать в вычислениях в разных тепловых системах. Для этого введены понятия точки и канала. Точка - это аппаратный сигнал, который приходит от датчика на клеммную колодку. А канал (измерительный канал) - это логическое значение, участвующее в расчетах и архивах. Канал может брать значение из любой точки или подсьавлять договорное значение.
Записан
филиал ЦЭРС
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #4 : 05.08.2011, 07:59:02 »


[/quote]
Вы можете задействовать все три тепловые системы ТСРВ-024М. В первой теплосистеме организовать вычисление общего теплопотребления, во второй - отопление, в третьей - горячее водоснабжение.

Ладно я все это сделаю но как вычесть из общего потребления - тепло расхода ГВС, т.е только тепло расхода воды (не потери тепла в доме)? И кстати как сделать так чтобы подсчитывало только ГВС т.е. вид формулы?
Записан
Старик
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« Ответ #5 : 08.08.2011, 10:57:05 »

Предлагаю Вам следующий вариант:

1. Wот= M2*(h1-h2) - схема А52-00 или Пользовательская

2. Wгвс=(M1-M2)*(h1-h0) - Пользовательская (если раскрыть скобки, получится четыре слагаемых, типа
                                            Mi*hj , далее выбрать алгоритм W1-W2-W3+W4)

3. Wтс=Wот+Wгвс - суммарное тепло двух теплосистем
Записан
филиал ЦЭРС
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


« Ответ #6 : 09.08.2011, 01:31:25 »

Предлагаю Вам следующий вариант:

1. Wот= M2*(h1-h2) - схема А52-00 или Пользовательская

2. Wгвс=(M1-M2)*(h1-h0) - Пользовательская (если раскрыть скобки, получится четыре слагаемых, типа
                                            Mi*hj , далее выбрать алгоритм W1-W2-W3+W4)

3. Wтс=Wот+Wгвс - суммарное тепло двух теплосистем

как забить третью формулу (не в отчете а в т\сч)? Отчет я и сам могу изменять как мне хочется но теплоснабжающая организация не поймет этого.
Записан
Старик
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« Ответ #7 : 09.08.2011, 11:09:12 »

В КБ зайдите на вкладку Общие.