Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.04.2024, 23:54:18
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Герметизация приборов.
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Герметизация приборов.  (Прочитано 10456 раз)
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« : 15.07.2011, 16:51:24 »

У нас обнаружилась, вдруг, проблема.  Залило ( в прямом смысле) расходомеры. Всякое бывает. Прорывает. Но.... Раньше, когда были ЭРСВ-410 заливание не мешало работе расходомеров (я не имею в виду полное затопление, хотя и такое было, что не помешало нормальной работе расходомеров типа 410). Лайты не имеют герметизации!!! Это факт.  А почему? Скоро к вам приедут два наших прибора из Омска. Полностью "нахлебались" воды.  Это не первый случай.
И еще вопрос. Почему ограничено время нахождения на форуме? Я понимаю, что вопрос не в тему. Но все-таки, почему?  Для участников форума можно было бы сделать время не ограниченное. Как мне кажется. Или я не прав?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 15.07.2011, 21:24:48 »

Залило снаружи? Или продавило изнутри?

С ограничением на форум честно просто не понял, что Вы имеете ввиду.
Записан

RTFM
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #2 : 18.07.2011, 10:24:30 »

Цитировать
И еще вопрос. Почему ограничено время нахождения на форуме? Я понимаю, что вопрос не в тему. Но все-таки, почему?  Для участников форума можно было бы сделать время не ограниченное. Как мне кажется. Или я не прав?
Ограничение действительно существует. По каким соображениям можно только догадываться, но подобные вещи часто практикуются на подобных форумах и тп. У меня при авторизации есть возможность выставить время нахождения на форуме, как у юзеров с обычными правами не знаю. Это доставляет небольшие неудобства, после окончания времени просто пройдите повторно авторизацию.
Записан

maxx ваз хир
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 18.07.2011, 14:19:26 »

Залило снаружи. В обоих случаях сработали предохранительные клапана. Залило платы. Когда открыли крышки, внутри было полно воды.
Записан
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #4 : 18.07.2011, 17:06:20 »

В РЭ даны рекомендации по маркам и способам монтажа кабеля. При использовании плоского кабеля степень IP расходомера понижается
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #5 : 19.07.2011, 04:34:22 »

Кабеля связи круглые. Гермовводы с резинками. Все сделано было по РЭ. Через что попала вода пока не понятно.
Записан
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #6 : 19.07.2011, 10:10:47 »

А Кабель питания?

Вы сами поставляете кабель или со Взлета. Если от Взлет, то кабель плоский
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #7 : 20.07.2011, 03:52:18 »

Используем КММ 4 Х 0,35. Он круглый. Второй гермоввод не используем.