K-Jetronic
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« : 16.08.2011, 14:08:13 »

В чем разница между встраиваемым модулем ethernet  и АСЕВ - 040? Достаточно ли встраемого модуля для целей диспетчеризации?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #1 : 16.08.2011, 14:51:14 »

1. Модуль позволяет обратиться к прибору через стек UDP/TFTP/ ModbusRTU.
2. Адаптер имеет другой стек TCP/IP/......../ModbusRTU и ряд дополнительных функций по контролю состояния прибора и пакетной передаче данных (подробнее см. документацию).

Диспетчеризация бывает разная по смыслу и масштабам. Поэтому однозначного ответа дать нельзя. Опишите задачу.
Записан
K-Jetronic
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« Ответ #2 : 16.08.2011, 14:53:19 »

Необходимо наладить диспетчеризацию, будет использоваться Взлет СП. Что выбрать?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #3 : 16.08.2011, 16:01:20 »

Все-таки вы не уточнили задачи вашей диспетчеризации.
Если речь идет о предприятии и наблюдении текущих значений через SCADA-систему, то более подходит модуль.
Если необходимо работать с большим количеством территориально разнесенных узлов учета, то более подходящим будет адаптер АСЕВ-040.
Записан
K-Jetronic
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« Ответ #4 : 16.08.2011, 16:30:06 »

Речь идет о большом количестве узлов учета (порядка 175) и одном диспетчерском центре. Необходимо ежедневно снимать показания накопленных значений и просматривать архивы. Хотелось бы решить эту задачу с встроенным модулем, т.к. дешевле. Если он принципиально не подходит для этого, то придется конечно остановиться на АССВ-030 или АСЕВ-040.
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #5 : 17.08.2011, 10:12:06 »

Останавливайтесь. В данном случае это будет правильным решением.
Записан
gidromer
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79


« Ответ #6 : 17.08.2011, 10:57:33 »

+1
Записан
Радмир Тагирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 11



« Ответ #7 : 17.08.2011, 10:59:33 »

У нас на приборах ТСРВ 024М часто пропадают модули Еthernet. Прибор может проработать без него месяца два- три после чего он вновь появится. Возможно ли решить эту проблему без отправки приборов на гарантию?
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #8 : 17.08.2011, 17:37:00 »

У нас на приборах ТСРВ 024М часто пропадают модули Еthernet. Прибор может проработать без него месяца два- три после чего он вновь появится. Возможно ли решить эту проблему без отправки приборов на гарантию?
Скорее всего, дело не в приборе и не в модуле Ethernet, а в линиях связи и контактах. При отправке в гарантию дефект не подтвердится, заказчику придется оплачивать пересылку и диагностику.
Записан
Радмир Тагирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 11



« Ответ #9 : 18.08.2011, 04:49:26 »

Когда заходишь в настройки связи- настройка ethernet- пишет модуль отсутствует, т.е. с провайдером все в порядке. Sad