Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.04.2024, 13:46:37
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  ТСР-034 для двухтрубной ТС. Возможность использования 3-го канала взамен 2-го.
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСР-034 для двухтрубной ТС. Возможность использования 3-го канала взамен 2-го.  (Прочитано 8903 раз)
maxmitro
Гость
« : 07.11.2011, 22:12:57 »

Доброго времени суток.

У ТСР-034 вышел из строя вход для ПР2. Система двухтрубная. ГВС нет. Вопрос: возможно ли его перевести на работу в отопительный период при помощи изменения цифр в формулах по первому и третьему каналам и если это возможно, то какие изменения нужно внести. Моего логического мышления (и опыта), каюсь, не хватило. Какая-то лабуда получается. Просто сейчас образовался цейтнот, и было бы здорово его, хроменького, запустить. А в перспективе, конечно, заменим.

С уважением, Максим.
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #1 : 08.11.2011, 12:11:50 »

"...и если это возможно, то какие изменения нужно внести."
1. Это возможно.
2. РЭ Вам в помощь. (Вы сами ответили: "...при помощи изменения цифр в формулах...")
Записан

maxx ваз хир
Макс27
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 31



« Ответ #2 : 08.11.2011, 14:27:31 »

А смысл менять что либо, обычно второй канал вообще в расчеты не входит, по крайне мере у нас в Перми. На обратке расходомер ставиться для того что бы теплоноситель не тырили.
Записан

Все знать нельзя, но стремиться нужно!
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #3 : 08.11.2011, 15:04:03 »

По правилам то, что Вы сказали - исключение
Записан

RTFM
maxmitro
Гость
« Ответ #4 : 08.11.2011, 18:25:11 »

Доброго времени суток.

Дело в том, что я спроектировал 33 теплоузла. 13 мы получили под монтаж. 6 веду я. В основном 026м. Когда включил 034 (а он у нас единственный), то вылезла козявка. У 026 все понятно, а вот 034 не слушается. И, да, заказчик не очень доволен разностью прямая-обратка. Я же по-человечески, а вы умничаете. Спасибо, понял, что это возможно.

P.S. РЭ скоро цитировать буду на вечеринках.

Всем удачи.

Максим.



NNNN
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #5 : 08.11.2011, 20:33:51 »

Мы не умничаем, просто лекции читают в учебном центре, люди пишут специально РЭ. А уж что непонятно, велкам
Записан

RTFM
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #6 : 09.11.2011, 15:03:19 »

Цитировать
Я же по-человечески, а вы умничаете
Не обижайтесь, но там действительно необходимо просто поменять циферки в формулах, а вот для тонкостей необходимо прочитать РЭ. 