« Ответ #1 : 30.11.2017, 18:19:23 » |
|
Где-то в ветках форума этот вопрос уже обсуждался. Не помню. В отличии от ТПС расходомеры не согласованы по-парам. У каждого из них +/-2%. Допустим, что на подаче ПР с +2% погрешностью, а на обратке с -2%. Что в итоге? Правильно, получаем те самые 4%. Расходомеры (обычно) - это НЕ СОГЛАСОВАННАЯ ПАРА!!!! Поэтому у них, у каждого, отдельный паспорт. Ну, а как быть с ТСО.... Напишите претензию. Копию в Ростехнадзор. В течении 10 рабочих дней ОБЯЗАНЫ ответить. Очень интересно что же они смогут ответить. А вот завод-изготовитель с ТСО не работают и, думаю, они Вам вряд ли чем-то смогут помочь. Вот только я не понял, а причем здесь какие-то погрешности, или еще что, датчиков давления, ТПС и ТВ? Ну, и самый советик. Поменяйте местами ПР (подача с обраткой).
|