Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
18.04.2024, 05:21:45
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Оптоголовка Kamstrup-66-99-102 RS232
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Оптоголовка Kamstrup-66-99-102 RS232  (Прочитано 2648 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« : 22.02.2022, 16:18:27 »

Доброе время суток, собственно давно уже эта проблема, при снятия показания с ноутбука и приборов учёта Multical "CDE 66"

1.Если взять Ноутбук+СП4 и оптоголовку Kamstrup-66-99-102 RS232 связка идет такая USB Moxa Rs232 > Kamstrup-66-99-102 то при поиске прибора он всегда выдает ошибку 95 "Ошибка формата ответного сообщения"
2.Если взять Ноутбук+СП4 и оптоголовку производство логика АПС-71 снимается показания все хорошо, но есть минус у этой оптоголовки магнит слабый и нужно рукой держать мин по 20-30 и прыгать у теплосчётчика ловить связь с вычислителем.

3. Прошу разобраться почему не опрашивается на родную оптоголовку Kamstrup-66-99-102 рабочая через родную программу все снимается.

Логи прикрепил №1 с Kamstrup-66-99-102 RS232

Логи прикрепил №2 с АПС-71

* multical 66 лог Kamstrup.rar (266.7 Кб - загружено 265 раз.)
* multical66 лог АПС-71.rar (148.84 Кб - загружено 274 раз.)

* Безымянный.jpg (84.08 Кб, 1366x768 - просмотрено 314 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 24.02.2022, 12:25:26 »

Здравствуйте!

По логам видно, что при использовании оптоголовки Kamstrup в ответных данных присутствуют эхо-ответы запросов перед ответами прибора.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« Ответ #2 : 24.02.2022, 15:10:58 »

Здравствуйте!

По логам видно, что при использовании оптоголовки Kamstrup в ответных данных присутствуют эхо-ответы запросов перед ответами прибора.

И как быть при снятии показаний через оптоголовки Kamstrup?Huh??
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 24.02.2022, 16:05:22 »

Мы попробуем в ближайшем обновлении, если протокол обмена позволит, обойти данную проблему.
В случае успеха, мы свяжемся с Вами.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« Ответ #4 : 24.02.2022, 20:19:05 »

Мы попробуем в ближайшем обновлении, если протокол обмена позволит, обойти данную проблему.
В случае успеха, мы свяжемся с Вами.
Дмитрий, буду ждать новостей от вас.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 593


« Ответ #5 : 24.02.2022, 21:04:53 »

Алексей,

Реализовали и проверили. Завтра разместим на форуме ссылки на обновление.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« Ответ #6 : 28.02.2022, 13:20:00 »

Алексей,

Реализовали и проверили. Завтра разместим на форуме ссылки на обновление.

С уважением,
Кривокора Иван

Иван, и Дмитрий большая благодарность за это обновление все снимается хорошо родной Kamstrup-66-99-102 RS232... Smiley Smiley Smiley
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.