Добрый день! Правомерно ли начисление оплаты за потери теплоносителя ресурсоснабжающей организацией, если эти потери составляют менее 2% от показаний ПУ? Расходомеры эрсв-420л
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #1 : 10.12.2018, 17:24:26 »

Добрый день! Правомерно ли начисление оплаты за потери теплоносителя ресурсоснабжающей организацией, если эти потери составляют менее 2% от показаний ПУ? Расходомеры эрсв-420л

Нужно читать договор с ресурсоснабжающей организацией.
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 10.12.2018, 18:10:30 »

Прошу прощения, Энерго_алексей, поправлю Вас. НИКАКОЙ договор теплоснабжения не правомерен, в котором прописан процент погрешности приборов БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ их "природы". Т.е. 2% (в нашем случае). НО sergey_volkov не указал какая схема учета используется (может быть один расходомер?). Нужно отталкиваться только от этого. Для начала.

sergey_volkov опишите Ваши УУТЭ (а лучше скиньте скрины с Ваших УУТЭ). Чем больше информации, тем больше Вам помощи будет.
 
Записан
sergey_volkov
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #3 : 11.12.2018, 11:16:31 »

Скриншоты не могу скинуть... Уутэ состоит из тепловычислителя трсв-034, расходомеров эрсв-420 л, термопреобразователей сопротивления тпс 500.
Суть в том , что разница между объемным значением теплоносителя в подаваемом и обратном трубопроводе за расчетный период не превышает 2% от значения теплоносителя в подающем трубопроводе за этот период. Может ли теплоснабжения организация включать эти потери в счёт на оплату?
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #4 : 11.12.2018, 17:29:28 »

Жаль, очень жаль. Вот если бы скрины, распечатки, отчеты или еще чего... Помощи бы было намного больше. Единственное, что могу Вам предложить это ссылки:
1. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", часть II. Требования к приборам учета.
2. ПРИКАЗ Минстроя РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ" часть XII. Требования к метрологическим и эксплуатационным характеристикам приборов учета.

Записан
sergey_volkov
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #5 : 13.12.2018, 10:32:41 »

Спасибо! Надо будет ознакомиться с документами
Записан
sergey_volkov
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #6 : 09.01.2019, 10:02:36 »

Товарищи, правильно ли я понимаю, что расчет расхода теплоносителя должен быть массовый, т.е. измеряться в тоннах, а не в объеме м3, как это делает энергоснабжающая организация? Если я правило, то подскажите в каком документе это указано. Спасибо!
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #7 : 12.01.2019, 09:06:12 »

Это исходит из формулы тепла. Q=M1(h1-h2). Ну или другие формулы. Везде присутствует только масса, а не объем. Ну и МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Вам в помощь.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #8 : 14.01.2019, 13:38:04 »

Утерянный теплоноситель имеет определённую массы,
за которую и нужно было бы платить.
НО: тарифы на теплоноситель установлены по объёму:
это некорректно, но выгодно РСО:
даже без потерь теплоносителя
за счёт остывания в ТС его объём уменьшается,
возникает "потеря" по объёму.
Для исключения этой "потери" нужна система с отдельным измерением потерь (на подпитку или ГВС).

Расчёт потери как разности подающего и обратного расходов
имеет большую относительную погрешность измерения.
Но если нет других данных, то, вероятно,
расчёт по имеющимся данным правомерен,
погрешность возможна как в плюс, так и в минус (правда, отрицательная потеря не учитывается).
Для повышения точности измерения потерь так же нужна система с отдельным измерением потерь.
Записан
viktor-89
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #9 : 04.02.2019, 08:28:54 »

Установите НС для баланса мас .