« : 02.12.2019, 10:02:31 »

Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Вычислитель 031+ АССВ 030;
В настройках АССВ установлен контроль элемента питания.
Что произошло по факту:
Батарейка, села.
А в СП4 есть только сообщение "отсутствует связь с прибором".
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 02.12.2019, 17:45:34 »

Здравствуйте.

Функционал уведомлений о НС полученных от АССВ стал доступен только в последней версии (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg27088#msg27088).
До этого момента следить за состоянием НС с АССВ можно было только в ручном режиме во вкладке "Состояние" или в считанных архивах.
Записан
Алексей Ведерников
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #2 : 02.12.2019, 18:41:35 »

В описании версии версия 4.0.30.4 про это нет ни слова.
И в ручном режиме, как я уже писал, отображается не всё.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #3 : 03.12.2019, 22:09:27 »

Здравствуйте.

Во-первых, нет отдельной функциональности как "контроль адаптером элемента питания прибора".
Во-вторых, АССВ-030 / АСЕВ-040 контролируют состояние приборов посредством чтения соответствующих регистров прибора с определенным периодом. По умолчанию для ТСРВ-030 период опроса состояния равен 240 минутам, что равно 4 часам. Какой период опроса задан в Вашем адаптере?
В-третьих, контроль элемента питания прибором выполняется по напряжению. Если оно меньше некоего порогового значения, то активируется соответствующий флаг. Можно допустить, что в течение указанных 4 часов прибор поднял этот флаг "Батарея разряжена", но до момента последующего согласно периоду чтения состояния прибора батарея разрядилась настолько, что прибор выключился.

А вообще здорово, что Вы всех нас проинформировали о севшей в Вашем вычислителе батарейке. Smiley))

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Алексей Ведерников
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #4 : 04.12.2019, 10:05:27 »

В настройках АССВ 030 "События" есть пункт: "батарея разряжена".
По опыту эксплуатации, когда была СП3, точно знаю, что с момента получения сигнала о разряде элемента питания, до полного отключения вычислителя проходит примерно пол месяца. Это точно больше 240 минут, установленные в адаптере.
По факту, кода проверили на объекте, батарейка выдавала чуть больше 2 вольт...
Настройки АССВ прилагаю.


* АССВ 030 _1.jpg (81.04 Кб, 614x593 - просмотрено 504 раз.)

* АССВ 030 _2.jpg (88.4 Кб, 615x593 - просмотрено 512 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #5 : 04.12.2019, 10:12:25 »

Здравствуйте.

Еще для анализа НС должен быть включен флаг контроля (на скрине обведен).
Так же были старые версии прибора -031 у которого еще не было данного флага и он разряд на контролировал.



* ассв.png (13.29 Кб, 607x593 - просмотрено 512 раз.)
Записан
Алексей Ведерников
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #6 : 04.12.2019, 10:26:11 »

Контроль установлен ведь сообщение об отсутствии связи с прибором пришло.
В СП3, в своё время, по этому прибору было сообщение о батарейке...
Записан
Алексей Ведерников
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #7 : 04.12.2019, 10:29:03 »

К стати в СП3 была очень полезная функция:
при подключении адаптера можно было увидеть фактическое время прибора...
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #8 : 04.12.2019, 11:25:40 »

1. Сообщение об отсутствии связи с прибором выставляется АССВ при получении архива, нештатные ситуации с приборов при выключенном контроле не опрашиваются.
Поэтому проверьте этот флаг, его можно проверить и удаленно и установить флаг контроля можно массово.

2. В СП4 текущее время прибора тоже есть и оно находится в настройках прибора.


* ассв1.png (33.46 Кб, 819x469 - просмотрено 473 раз.)

* ассв.png (20.94 Кб, 858x523 - просмотрено 521 раз.)