Добрый вечер.
В наличии два прибора урсв520Ц (rs485,rtu 1-2:19200) и один адаптер Ассв30(подключение к типу приборов 5ххЦ).
Интересует вопрос, можно ли настроить события в адаптере( наличие связи с прибором, нет узс и т.д) на два прибора подключенных к Ассв. Сейчас получается так, при отключении питания на одном приборе  на сервер приходят  события, что отключены оба прибора(на панели состояния).
Заранее благодарен за ответ.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 17.12.2019, 21:28:10 »

Здравствуйте.

К сожалению, нельзя. АССВ-030 может контролировать НС только одного прибора, имеющего первый сетевой адрес среди множества сетевых адресов этого протокола обмена (за исключением широковещательного).

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Ильшат
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #2 : 18.02.2020, 14:00:26 »

Добрый день!
Стали разбираться в отчетных ведомостях с прибора Взлет УРСВ520Ц+АССВ-30 и возникло несколько вопросов, а точнее у потребителя кому предоставляем отчеты (коммерч.учет). Из рис.1 видно(отмечено красным) что отсутствовала связь с точкой учета по причине отсутствия питания (позже выяснили) на объекте, но в событиях (нештатных ситуациях) фиксация отсутствия питания в приборе не произошло. Из рис.2 видно что прибор не работал 5.81 ч (архивы с прибора), в колонке событий пусто. Вопросы:
1)   Если фиксация событий отсутствия питания с расходомеров( номер нештатной ситуации НС).
2)   Не могу понять что за НС№14( идет набор времени инерции – на рис.зеленым), от чего она возникает и при каких обстоятельствах.
3)   Может как то отредактировать данную ведомость, а точнее привязать данную колонку Tнераб,ч с колонкой Событий.
P.s. Можно конечно установить акб на АССВ согласно руководству на прибор(под заказ), но будет просто уведомление на сервере об отсутствие питания в адаптере и связи с прибором, а  в отчетной ведомости опять не будет фиксации событий данных( или я ошибаюсь?)

Заранее благодарен за ответ.


* Рис.1.JPG (169.5 Кб, 1339x751 - просмотрено 565 раз.)

* Рис.2.JPG (154.52 Кб, 1438x641 - просмотрено 554 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #3 : 19.02.2020, 16:14:58 »

Здравствуйте.

1. Фиксация флага "Перерыв питания" в архивах не выполняется. О перерыве питания можно уверенно судить только в случае, если время неработы не равно 0 и если нет НС "Нет УЗС" и "Превышение максимального расхода".
2. НС "Время инерции" - это когда УЗ-сигнал пропал, но не совсем. Например, пузыри в воде могут приводить к возникновению этой НС.

С уважением,