| | |-+  ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.  (Прочитано 6333 раз)
Bug32
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« : 02.07.2020, 13:37:21 »

     Добрый день! Требуется связать два прибора ИВк-102П с облачным сервисом! Уже мучаюсь две недели и безрезультатно! ИВК показывает что пакет приходит и ответ отправляется, но данные не отображаются. Универсальным просмотрщиком и OPC сервером прибор удается связать с пк, а со шлюзом нет.
     Дайте пожалуйста информацию по таймаутам всего сообщения и межсимвольного для связи по RS-485.

P.S. Ранее спрашивал про таймаут между символами и получил ответ, что это интервал, но в документации нашел , что это дополнительный интервал, так вот вопрос дополнительный к какой величини?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #1 : 02.07.2020, 19:51:36 »

Здравствуйте.

Параметр "Интервал" у ИВК-102П - это величина межбайтового интервала / паузы на приёме. Межбайтовый интервал - это величина, определяющая максимальное время (паузу) между байтами одного пакета: если после получения очередного байта пауза превышает эту величину, то пакет считается завершенным, после чего можно приступать к его обработке.

На индикаторе прибора вы наблюдаете, что счетчики полученных сообщений (Rx), обработанных (Обр.) и ответов (Tx) увеличиваются? Если так, то, очевидно, ваш ИВК-102П не является проблемным звеном в цепи.

Пара ваших ИВК-102П находятся в сети RS485? Если да, то у них должны быть разные сетевые адреса.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Bug32
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #2 : 03.07.2020, 09:21:04 »

Спасибо за ответ! На моем ИВК-102П нет счетчика обработанных пакетов, только RX, TX и Ош, и я не знаю посылает он ответ или ошибку. Есть ли возможность  как-либо считать этот ответ с прибора? Да и приборы имеют разные адреса.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #3 : 03.07.2020, 14:06:18 »

Здравствуйте.

Проверить цепочку "запрос - ответ" на линии RS485 вы можете следующим образом: включить в сеть RS485 компьютер и прослушивать линию.

С уважением,
Криовокора Иван
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #4 : 03.07.2020, 14:07:43 »

Цитировать
только RX, TX и Ош, и я не знаю посылает он ответ или ошибку

Изменение RX означает, что ИВК получил запрос в свой адрес и приступил к обработке. Изменение Ош означает, что обработка завершилась ошибкой и в этом случае TX не изменяется, так как ИВК не будет отправлять никакого ответного пакета. Изменение TX означает, что обработка прошла без ошибок и был отправлен ответный пакет.
Записан
Bug32
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #5 : 08.07.2020, 11:02:42 »

Здравствуйте.

Проверить цепочку "запрос - ответ" на линии RS485 вы можете следующим образом: включить в сеть RS485 компьютер и прослушивать линию.


Добрый день!Я пробовал слушать линию, но вижу только запрос, ответ не получаю! (Ивк-102 имеет id 8, id 9 это эмулятор slave для теста) Да при отправке запроса на эмулятором все работает, и в облаке отображаются данные.

Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #6 : 09.07.2020, 19:11:17 »

Здравствуйте.
Задаётся межбайтовый интервал - дополнительный к стандартному интервалу Modbus RTU (3,5 символа).
Попробуйте послать ровно один запрос и проверьте увеличение счётчика Rx.
(При нажатии Ввод в этом окне счётчики сбрасываются.)
Если прибор получает больше одного запроса,
то это означает разрыв кадра,
нужно увеличить межбайтовый интервал.