Добрый день.
Подскажите,
АССВ030 запрограммирован на снятие данных с СПТ941.11 по средствам GPRS, скорость 9600, программой Взлет АССВ030. СПТ941.11 NT 0 и 1 пробывал, КИ пробывал 0, 1 ,11.
Не подключается, но снимает данные АСДВ-020 при помощи того же RS232. В чем дело? Может нужен другой RS232? Если да, то в DB9 как распаять контакты со стороны СПТ и АССВ.
Спасибо.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 04.09.2020, 20:07:26 »

Здравствуйте.

Как известно, для работы сетевого интерфейса приборов СПТ94X требуется внешнее питание, которое можно брать с пинов разъема DB9. Если у вашего прибора разъем DB9 распаян по РЭ производителя, то напряжение должно быть на 6 пине.

У АСДВ-020 кабель распаян таким образом, чтобы напряжение было на 6 и 8 пинах разъема DB9.

АССВ-030 имеет напряжение на 8 пине разъема DB9.

Чтобы у вас всё заработало, в кабеле между АССВ-030 и СПТ941.11 поменяйте местами 6 и 8 пины с одной стороны. Удобнее всего это сделать на стороне разъема папа.

И используйте NT=0.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.