Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 21:02:07
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Соединение АССВ-030 с ТСРВ-026М и ТСРВ-033 по RS485 и передача на СП3  (Прочитано 5179 раз)
Belousov_83
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« : 27.08.2021, 03:47:39 »

Добрый день.
Подскажите алгоритм настройки и подключения.
АССВ-030 (как настроить) подключаем по RS-485 к  ТСРВ-026М и ТСРВ-033 (требуется ли дополнительное оборудование "адаптер RS232 - RS485" или настройка)
Установлен сервер Взлет СП3 - как прописать данные приборы (в "Отчетах"?) и получить информацию от приборов (GPRS задание?)
За ранее благодарен.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 27.08.2021, 10:34:22 »

Здравствуйте!

Указанные приборы имеют только RS232.
Либо Вы подключаете каждый прибор к отдельному АССВ по RS232, либо к одному АССВ по RS485 оба прибора, но уже через конвертеры интерфейсов RS232/RS485, не забывая устанавливать приборам разные сетевые адреса (1 и 2 к примеру).

Документация по настройке самого АССВ есть в Программе настройки адаптеров АССВ-030.

Взлет СП3 довольно таки давно снят с технической поддержки, у нас его просто уже нет в установленном виде, не посмотреть.
Но в самом Взлет СП3 опять же есть справка, попробуйте обратиться к ней.
Ну и конечно рекомендуем в будущем обновить Ваш комплекс до версии 4, чтобы не было проблем с поддержкой обновленного оборудования.
Записан
Belousov_83
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 31.08.2021, 05:01:41 »

Добрый день.
Возможно ли в вычислителях припаять дополнительную плату или только через конвертеры интерфейсов RS232/RS485. У Вас в прайс-листе это "Адаптер сигналов  ВЗЛЕТ АС USB-RS-232/485" ?
А через "Разделитель интерфейсов  ВЗЛЕТ АС Разделитель интерфейсов РИ232" нельзя подключить АССВ-030 и 2 прибора?
Какие вычислители можно подключить по RS-485 - ТСРВ-043?
Возможно ли при заказе, например ТСРВ-026М дополнительно установить  RS-485?
СПАСИБО.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 31.08.2021, 09:03:21 »

"Адаптер сигналов  ВЗЛЕТ АС USB-RS-232/485" и "Разделитель интерфейсов  ВЗЛЕТ АС Разделитель интерфейсов РИ232" Вам не подойдут, они применяются для других целей.
Припаять конечно нельзя, каких либо плат расширений для ТСРВ-026М не существует.

ТСРВ-043, да, у него заявлен RS-485, можно подключать к АССВ-030 до 32 таких приборов.
RS-485 есть также у таких теплосчетчиков как: ТСРВ-023, ТСРВ-024М, ТСРВ-025, ТСРВ-027, ТСРВ-042.
Записан
Belousov_83
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #4 : 01.09.2021, 05:02:54 »

Добрый день.
Подскажите возможно ли использование данного оборудования для решения моей проблемы - Converter STM485B, Конвертер-переходник RS-232 в RS-485 (без питания).


* DOC004480178.jpg (13.09 Кб, 280x243 - просмотрено 1128 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #5 : 01.09.2021, 12:11:54 »

Здравствуйте.

Теоретически, такой конвертер может подойти. Но неизвестны два момента: 1) с какого пина (контакта) разъёма DB9 он берет питания; 2) какой у него ток потребления и не сожжет ли он преобразователи напряжения в приборах.

С уважением,