«Список ModBus регистров (для версии 66.00.20.ХХ) modbus_tsrv042_66_00_20_hh» как найти "иголку в стоге сена" для получения значений с подключенных датчиков (температура, давление, счетчик) и расчетные значения потребляемого тепла Гкал/час и суммарный Гкал с начала ввода прибора в эксплуатацию?
 Как вложить файлы на этом форуме не понял, схема ТС 1 = А2, ТС 2 не используется.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Онлайн Онлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 17.07.2023, 14:47:13 »

Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Ваш вопрос не из моей области, но попробую вам помочь.

Во-первых, за годы работы над Взлет СП мы работали с огромным количеством приборов разных производителей, и я вас искренне уверяю, что карты регистров и описания структуры архивов приборов производства АО "Взлет" далеко не самые нагруженные параметрами и далеко не самые сложные для понимания. Скорее, средние по палате. Очевидно, что чем больше параметров доступно на интерфейсе обмена, тем больше будет документ с их описанием. Логично?
Во-вторых, я удалил какие-то странные приложенные вами файлы.
В-третьих,
349253 0xC064 Энергия Eco, Гкал/ч ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1
349257 0xC068 Энергия Eгвс, Гкал/ч ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1
349261 0xC06C Энергия Eтс, Гкал/ч ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1

316422 0x4025 Температура в канале, 0.01 °C ДАТЧИК ТЕМПЕР. ПТ1
316423 0x4026 Температура в канале, 0.01 °C ДАТЧИК ТЕМПЕР. ПТ2
316424 0x4027 Температура в канале, 0.01 °C ДАТЧИК ТЕМПЕР. ПТ3
316425 0x4028 Температура в канале, 0.01 °C ДАТЧИК ТЕМПЕР. ПТ4

316428 0x402B Давление в канале, 0.001 МПа ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПД1
316429 0x402C Давление в канале, 0.001 МПа ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПД2
316430 0x402D Давление в канале, 0.001 МПа ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПД3
316431 0x402E Давление в канале, 0.001 МПа ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПД4

332817 0x8030 Тепло Qco - в рабочем режиме (тип long+float), Гкал ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1
332825 0x8038 Тепло Qгвс - в рабочем режиме (тип long+float), Гкал ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1
332833 0x8040 Тепло Qтс - в рабочем режиме (тип long+float), Гкал ТЕПЛОСИСТЕМА ТС1

Далее, прошу вас учесть, что накопленные объемы, массы и тепловые энергии имеют тип данных LONG + Float.

С уважением,