irvin1138
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
|
|
« : 02.12.2020, 01:27:35 » |
|
Здравствуйте, стоит задача переделать отчет с прибора тсрв-043 на ВКТэшную 1.11 (открытая система с подпиткой - "М1(h1-h2)+dM(h1-hхв)" где dM=(М1-М2)+М3) . Вариант считать подпитку в тс2 через m3*h3 не подходит т.к. датчиков температуры и давления на подпитке нет, там только импульсный счетчик. Откуда брать М3 и h3 не понятно. ВКТ массу М3 считает используя плотность 2го канала (V3*ρ2) куда собственно обратка и подключена.
У меня получилось это сделать в редакторе отчетов используя температуру, вместо энтальпии. Создал счетное поле (это важно, т.к. далее будет вопрос о этом поле), куда вбил формулу: ([M1]*([t1]-[t2])+(([M1]-[M2])+[calculatedField4])*([t2]-[tхв]))/1000
1. Могу ли я, всё-таки, получить энтальпию, а не температуру? Или значение энтальпии из вычислителя нельзя никак вывести? 2. Подсчитав итог за расчетный период, у меня выходит параметр sumSum([calculatedField]) можно-ли далее делать вычисления с этим параметром? Можно-ли без скриптов, сделать из него переменную с коротким именем и подставлять в другие расчеты? (например в настройках ячейки) Например, если готовые параметры из прибора можно, суммарно за расчетный период, подставлять в таком виде: [SumOfArchive].[Qтс1], и производить сними операции, то с calculatedField это не работает. Как сделать так чтобы можно было использовать это число? Куда паять?
Опять-же, если есть возможность, каким-то образом удовлетворить требования данной формулы в самом приборе, чтобы в Qтс1, он выдавал сразу готовый результат (учитывая подпитку) - дайте знать.
|