Евгений8219
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 8
|
|
« : 18.01.2021, 15:22:00 » |
|
Приветствую всех. Если кто сталкивался то пожалста подскажите что делать/как быть.
3-х этажный жилой дом (2 подъезда). Установлен комплект ПУ Взлет (1 узел) Тепловычислитель ТСРВ -033 Расходомеры ПР1/ПР2 Взлет ЭРСВ-440Л В (прозрачная крышка) DN=50 Термопреобразователи ТПС Pt500
Проводка заложена UTP Cat 5e 4-2-0.52 Блок питания был установлен Mean Well DR-15-24 (0.88 А)импульсный блок питания Автоматы на 220В IEK C1 (1 ампер) Кабель питания 220В ВВГ-П 3x1.5 медный
Год назад обнаружил проблему что оплавилась проводка UTP от блока питания до подающего расходомера (24в). Отдавали в ремонт подающий расходомер. Подрядчик сказал что с расходомером все норм, проблема в тепловычислителе. Отдали тепловычислитель в ремонт...
Заменил проводку на оба расходомера, заложил такую же UTP Cat 5e 4-2-0.52 Заменил плок питания: установил Mean Well HDR-30-24 (1.5A), заменил автоматы питания 220В 6А
После замены выше перечисленного, через некоторое время оплавилась проводка UTP, питающая расходомеры (24В) на обоих расходомерах...
Проводка UTP Cat 5e 4-2-0.52 заложена по всему городу (705 домов!) И только на одном доме я столкнулся с такой проблемой.
Как быть? Куда смотреть? Куда отверткой ткнуть? ))
Если написал не в тот раздел форума прошу извинить.
|