Здравствуйте! Не получается дистанционно связаться с тепловычислителем через БАРС-02 по TCP-IP. Программа -Взлет СП4, последней версии. В ней указываю индентификатор БАРС-02, ставлю отметку без вызова. Настройка порта для передачи данных осуществили, соответствует порту  для входящих соединений адаптеров связи Взлет СП. Барс-02 настроен. Может у кого есть краткая инструкция по работе с этим адаптером связи в рамках Взлет СП4
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 15.03.2021, 10:04:01 »

Здравствуйте.

Никаких особых инструкций для работы с таким адаптером не требуется, указываете идентификатор адаптера и настраиваете порт на самом адаптере в соответствии с тем, какой прибор к нему подключен.

Ваш адаптер подключается к Взлет СП, его видно в текущих подключениях, хотя бы как неизвестное подключение? Если подключается, но сбора данных нет - пришлите на почту sp@vzljot.ru логи с включенной отладочной информацией.

Если подключения нет, то проверьте входящий порт для подключения адаптеров (по умолчанию 2060), на предмет его разрешения в брандмауэре.