Автор Тема: Точки учёта МКТС теплосчётчик.....  (Прочитано 2571 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« : 31.05.2021, 10:20:46 »

Добрый день с толкнулся с такой проблемой именно теплосчётчик МКТС при  формирование отчёта в приборах все хорошо, при формирование отчета в точках учёта нету t2 скрины прикрепил как с этим бороться????П.С перезапись данных делал не помогает.


* Screenshot_7.jpg (331.79 Кб, 1919x1079 - просмотрено 340 раз.)

* Screenshot_8.jpg (391.17 Кб, 1919x1079 - просмотрено 341 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 31.05.2021, 11:25:09 »

Здравствуйте.

Просьба прислать на наш почтовый ящик экспорт параметров настройки этой точки учета с архивными данными и шаблон вашей отчетной формы.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #2 : 31.05.2021, 14:22:46 »

Отчетная форма заводская стандартная, если вы имеете по точке учета.

* МКТС.zip (40.14 Кб - загружено 224 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #3 : 31.05.2021, 16:46:13 »

Здравствуйте.

Просьба прислать на наш почтовый ящик экспорт параметров настройки этой точки учета с архивными данными и шаблон вашей отчетной формы.


* Screenshot_9.jpg (228.91 Кб, 1199x862 - просмотрено 340 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #4 : 31.05.2021, 16:48:39 »

Разобрались, в архив точки учета шло средневзвешенное значение температуры, которое не рассчитывалось прибором в случае отрицательных масс.
Исправили, теперь в архив точки учета попадают только средние температуры, которые рассчитываются прибором всегда.

Исправление появится в ближайшей сборке.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #5 : 01.06.2021, 15:11:18 »

Разобрались, в архив точки учета шло средневзвешенное значение температуры, которое не рассчитывалось прибором в случае отрицательных масс.
Исправили, теперь в архив точки учета попадают только средние температуры, которые рассчитываются прибором всегда.

Исправление появится в ближайшей сборке.
Все спасибо за оперативность.
Записан