Автор Тема: Странности с опросом ТСРВ-043  (Прочитано 5191 раз)
SKA
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 88


« : 16.10.2021, 11:36:20 »

Доброго дня.
На днях столкнулся со странным поведением теплосчётчика ТСРВ-043 при попытке опроса, а точнее, при попытке добавить это устройство во ВЗЛЁТ СП4 через опцию "поиск прибора", до самого опроса архивов дело не дошло.
Настройки прибора по интерфейсу RS-232 стандартные: скорость 4800, прямое, без управления. Кабель - кросс (2-3, 3-2, 5-5), преобразователь USB\COM Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge, протокол ес-сно, MODBUS. На тестовом ТСРВ-034 (всегда вожу с собой на объекты) канал связи работал.
При попытке подключения программа выдавала ошибку (см скрин 1).
При подключении на COM порт монитора в логе увидел странные ответы, как-будто прибор отвечал на другом протоколе.

Код:
[15/10/2021 18:17:28] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe) 
 
[15/10/2021 18:17:28] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:17:29] Read data (COM3)
    5f 5f 5f f7 5d d7 fd                              ___ч]Чэ         
[15/10/2021 18:17:32] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:17:32] Read data (COM3)
    ad 59 d5 7d 57 d7 d7 5d 77 fd                     ­YХ}WЧЧ]wэ       
[15/10/2021 18:17:35] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:17:35] Read data (COM3)
    4f ff df 7d d7 d7 77 f7                           OяЯ}ЧЧwч         
[15/10/2021 18:17:35] - Close port COM3
 
[15/10/2021 18:18:12] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe)
 
[15/10/2021 18:18:12] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:18:12] Read data (COM3)
    db ff ff ff fb 5f ff ef d5 dd af ef df ff d7 77   Ыяяяы_япХЭЇпЯяЧw
[15/10/2021 18:18:15] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:18:15] Read data (COM3)
    ef                                                п               
[15/10/2021 18:18:18] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:18:18] Read data (COM3)
    9f                                                џ               
[15/10/2021 18:18:21] - Close port COM3
 
[15/10/2021 18:25:01] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe)
 
[15/10/2021 18:25:01] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:25:01] Read data (COM3)
    af ff fd df                                       ЇяэЯ             
[15/10/2021 18:25:05] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:25:05] Read data (COM3)
    b1 79 5f fd ff 5d fd ff                           ±y_эя]эя         
[15/10/2021 18:25:08] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:25:08] Read data (COM3)
    ed f9 5f 7d 77 dd                                 нщ_}wЭ           
[15/10/2021 18:25:08] - Close port COM3
 
[15/10/2021 18:25:18] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe)
 
[15/10/2021 18:25:18] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:25:18] Read data (COM3)
    a1 39 f5 75 d7 77                                 Ў9хuЧw           
[15/10/2021 18:25:21] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:25:21] Read data (COM3)
    a1 11 7d 7d 77 57                                 Ў.}}wW           
[15/10/2021 18:25:24] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:25:24] Read data (COM3)
    6f 75 55 d5 75 5d d7 d7 5d 57                     ouUХu]ЧЧ]W       
[15/10/2021 18:25:28] - Close port COM3
 
[15/10/2021 18:27:29] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe)
 
[15/10/2021 18:27:29] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:27:29] Read data (COM3)
    6f d5 55 57 5f f7                                 oХUW_ч           
[15/10/2021 18:27:32] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:27:32] Read data (COM3)
    b1 d5 7d 75 d7 7f ff                              ±Х}uЧя         
[15/10/2021 18:27:35] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:27:35] Read data (COM3)
    6f bd bf ff 7d f7                                 oЅїя}ч           
[15/10/2021 18:27:35] - Close port COM3
 
[15/10/2021 18:29:06] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe)
 
[15/10/2021 18:29:06] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:29:06] Read data (COM3)
    fe 5f df 5d 75 5d fd                              ю_Я]u]э         
[15/10/2021 18:29:09] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:29:09] Read data (COM3)
    ec 77 55 d5 f5 77                                 мwUХхw           
[15/10/2021 18:29:12] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:29:13] Read data (COM3)
    db ee 75 55 f5 ff 7f                              ЫоuUхя         
[15/10/2021 18:29:13] - Close port COM3
 
[15/10/2021 18:29:53] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe)
 
[15/10/2021 18:29:53] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:29:54] Read data (COM3)
    f8 fd f5 5d 57 5d 77 77 77                        шэх]W]www       
[15/10/2021 18:29:57] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:29:57] Read data (COM3)
    55 7d 75 55 77 ff                                 U}uUwя           
[15/10/2021 18:30:00] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:30:00] Read data (COM3)
    f6 75 57 f7 d7 f7                                 цuWчЧч           
[15/10/2021 18:30:03] - Close port COM3
 
[15/10/2021 18:31:26] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe)
 
[15/10/2021 18:31:26] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:31:26] Read data (COM3)
    b6 f5 ff bf d7 d7 f7                              ¶хяїЧЧч         
[15/10/2021 18:31:30] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:31:30] Read data (COM3)
    fe 5d 55 fd 75 57                                 ю]UэuW           
[15/10/2021 18:31:33] Written data (COM3)
    01 11 c0 2c                                       ..А,             
[15/10/2021 18:31:33] Read data (COM3)
    74 f5 ff 55 57 77 ff ff                           tхяUWwяя         
[15/10/2021 18:31:33] - Close port COM3

Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.


* Скрин 1.JPG (21.37 Кб, 514x174 - просмотрено 1085 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 17.10.2021, 16:29:53 »

Здравствуйте.

У вас есть минимум три звена цепи, каждый из которых так или иначе может влиять на результат: конвертер, линия связи между конвертером и прибором (ваш кроссовый кабель), прибор.

Если бы мы столкнулись с такой ситуацией, то мы бы:
1. Поменяли конвертер и проверили;
2. Поменяли кабель на полный нуль-модемный кабель и проверили;
3. Поменяли конвертер и кабель и проверили;
4. Взяли заведомо рабочий ТСРВ-043 и проверили обмен с первоначальной связкой (конвертер + кабель);

Параллельно при этом стоит смотреть в меню прибора на статистику запросов / ответов:
УСТ -> Общие настройки -> Параметры RS232
Как меняются счетчики Rx, Обраб и Tx при отправке прибору запросов?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
SKA
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 88


« Ответ #2 : 17.10.2021, 23:27:47 »

Вы знаете, все перечисленное вами было испробовано (кроме полного нуль-модемного кабеля). Ещё есть идея вместо обычного конвертера попробовать ВЗЛЁТ USB/RS232, "умный" конвертер. Но думаю, что это вряд ли поможет. По поводу лога прибора на обмен - запись идёт во все 3 ячейки, т.е в Rx, Tx и Ош. Я сам не понимаю что выдаёт прибор на вроде бы корректный начальный MODBUS запрос, думал может вы подскажете. Может быть вышла из строя интерфейсная плата прибора? Может ли такое быть?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #3 : 18.10.2021, 11:58:22 »

Здравствуйте.

Те данные (ответы), которые мы видим в приведенном вами логе обмена, иначе как "мусор" квалифицировать нельзя.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
SKA
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 88


« Ответ #4 : 19.10.2021, 05:54:54 »

Вот правда говорят, век живи, век учись. Перепаял кабель, а точнее добавил недостающие жилы и прибор начал адекватно отвечать. Но раньше то с этим кабелем никогда не было проблем! Несколько лет им удачно пользовался. Удивлён.